冷库降温降不到设计温度(-25度)而且降温慢!制冷设备.....

[复制链接]
发表于 2018-9-3 13:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师好,本人给用户安装一个冷库设计是零下-25度,
            尺寸:长5.25米*宽4米*高2.7米。共56.7立方米
            用户找专业聚氨酯喷涂的给喷了15厘米厚。
           采用直径为25毫米的铝排管163米,分2路供液。2个丹佛斯膨胀阀,两个4号阀芯。
           机组是采用10匹四缸半封闭压缩机组,冷凝器100平方(换热量)
           冷凝器采用4个风扇电机,分别2个跟压缩机同步运行。2个接压力控制器运行。
           开机2小时库温降到零下-18度,压力显示:高压12.5MP,低压0.04MP。往后就基本不降温了!
           请问老师们这是我那个环节安装或配置出现错误?请老师们指教!
                                                    谢谢大家!
发表于 2018-9-3 13:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
好像雪种不够吧,加雪种到1.5MP试看看。
 楼主| 发表于 2018-9-3 13:57:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liangchang 发表于 2018-9-3 13:42
好像雪种不够吧,加雪种到1.5MP试看看。

我已经充注了20公斤氟利昂R22了
发表于 2018-9-3 14:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-3 15:44 编辑

低压也低了压力表应该在0.8公斤 左右
膨胀阀在中间位置
发表于 2018-9-3 14:58:23 | 显示全部楼层
蒸发温度大约零下23  绝对压力0.21Mp ,表压为 绝对压力减去一个大气压  则表压为0.11mp
回气管压力损失大约0.03mp    回气压力应为0.08mp  制冷剂结霜一般到低压阀门处为宜
高压是1.25mp 不是12.5mp    我认为应该是膨胀阀的问题 有可能型号不对  还有可能是压缩机功率小了
发表于 2018-9-3 15:21:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-3 15:43 编辑

-25度,蒸发温度-30度,普通10P半封闭压缩机根本不能适应。需要指定型号,要有CIC喷液冷却系统。要不直接上双级机组。
用铝排的话蒸发温度大概在-35度,还是上双级机组可靠。
发表于 2018-9-3 16:10:32 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2018-9-3 13:57
我已经充注了20公斤氟利昂R22了

系统充注制冷剂不能以“已经加了多少公斤了”为基准的,系统实际需要加多少就多少。
用什么制冷剂也没说,就以R22为例吧,库温-18度,此时的蒸发温度为-23度,对应的压力为0.118MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在0.1MPa表压左右。而该系统所反应的低压压力为0.04MPa,相差较大。如果膨胀阀的调节杆确认是在中间位置上没动,那就是系统中的制冷剂还不足。
低压低,制冷量小,库温下降缓慢,甚至不下降,这是必然的。
库容56.7立方的-25度库温,用10P半封压缩机倒基本够了,但φ25mm的双翅铝排只用163m显然少了,必须要217m就够了。蒸发器小,制冷量也小,低压压力也低,这是连续反应下来的。
发表于 2018-9-3 22:10:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-4 04:08 编辑

按荣老的10p(蒸发-35c)基本够算,10*360*0.86/10/10/0.29=107米 (双翅25铝排)  ( 3.6*1.2+3.6)*1.3=10.3kw 换热量,用FN-33  33m2就够了,那用到100m2这么大。  2个丹佛斯膨胀阀,改为两个2号阀芯
选压机向6楼学习

库温要求-25度,蒸发温度怎么会是-35度呢?哪有蒸发温度会比制冷温度低10度的?   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-9-3 23:06:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-3 16:10
系统充注制冷剂不能以“已经加了多少公斤了”为基准的,系统实际需要加多少就多少。
用什么制冷剂也没说 ...

谢谢老师指点!我如果在这个体积(56.7立方)基础上,铝排还是直径(25毫米)163米不变。把压缩机换成半封闭4缸8.5匹压缩机组能把库温降到零-25度吗?请荣昌制冷的支老师再次指教!谢谢支老师!
发表于 2018-9-4 04:20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-4 04:30 编辑
存电的电容 发表于 2018-9-3 23:06
谢谢老师指点!我如果在这个体积(56.7立方)基础上,铝排还是直径(25毫米)163米不变。把压缩机换成半 ...


改机组缩小制冷功率,那不行!除非库温到-18度,换8P机就够了,φ25mm的163m铝排蒸发面积也够了。当然啰,如果现在什么都不改,运转会出现过热度高,机组的运转温度高;如果缩小机组,机组的运转时间长些,增加制冷时间,库温在新系统下也还是可以达到的,但冷冻的库存量,周转量,出库量,冷冻时间等就会受到影响了。
如果坚持要-25度的库温,必须要10P机组,只能增加铝排的蒸发面积;或者换成φ32的铝排185m,系统的冷凝面积也足够了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:16 , Processed in 0.062432 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表