格力凉之静(板号301380771)E6故障脱机维修一例

  [复制链接]
发表于 2018-9-10 18:40:23 | 显示全部楼层
好资料感谢分享
发表于 2018-9-23 20:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,这板脱机维修要带负载吗
发表于 2018-9-23 21:51:08 | 显示全部楼层
思路清晰,技术过硬
 楼主| 发表于 2018-9-23 22:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
7nsz 发表于 2018-9-23 20:06
请问楼主,这板脱机维修要带负载吗

修板没带载,试机当然要带负载
发表于 2018-9-24 21:50:01 | 显示全部楼层
论坛高手云集学习中
发表于 2018-9-30 11:26:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!你又一次证明了帖片电阻阻值能变小。
 楼主| 发表于 2018-9-30 14:07:03 | 显示全部楼层
bjlsj 发表于 2018-9-30 11:26
谢谢分享!你又一次证明了帖片电阻阻值能变小。

颠覆传统,改变思维。一般电阻在路检测都是以等于或小于标称值为正常,而贴片电阻变小的案例的确有很多
发表于 2018-10-1 22:34:43 | 显示全部楼层
好思路,好技术,多谢分享!
发表于 2018-10-2 12:00:34 | 显示全部楼层
R406不是标称的是2.4k吗
 楼主| 发表于 2018-10-2 14:52:31 | 显示全部楼层
yuzuogao 发表于 2018-10-2 12:00
R406不是标称的是2.4k吗

说明下,此板坏的是R405是9.1K,在后续修的板中发现R406坏的是通病