各位老师看看缺弗吗?

[复制链接]
发表于 2018-8-31 20:44:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5p半封闭压缩机,5×3.5×2.5排管库
wx_camera_1535705122858.jpg
wx_camera_1535705108923.jpg
wx_camera_1535705158200.jpg
wx_camera_1535705167132.jpg
发表于 2018-8-31 20:48:14 | 显示全部楼层
不缺                        
发表于 2018-8-31 22:49:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加点试试。
发表于 2018-9-1 08:13:49 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂也不说,就以R22为例吧,库温-19度,此时的蒸发温度为-24度,对应R22的饱和压力约为0.109MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.08~0.1MPa表压左右。
照片看不清压力数据,应该用文字说明一下。低压表指针的位置好像差不多。
发表于 2018-9-1 08:30:35 | 显示全部楼层
应该不缺氟,,
 楼主| 发表于 2018-9-1 09:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-1 08:13
用的什么制冷剂也不说,就以R22为例吧,库温-19度,此时的蒸发温度为-24度,对应R22的饱和压力约为0.109MPa ...

R22制冷剂,低压1bar,高压12bar,库温-19℃,回气结霜少吗,昨天换了上恒2号膨胀阀,拉温快了,库温也能拉下来了,拆下来的红叶膨胀阀,不堵也不脏,可能是膨胀阀本身质量的问题,老师看看还缺点制冷剂吗?
wx_camera_1535705108923.jpg
发表于 2018-9-1 21:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
不缺,挺好