求助各位有经验的同行帮分析下空调哪里漏气了

[复制链接]
发表于 2018-8-30 14:08:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
后面再安装拆下来的空调,就要提前拆开保温棉检查后再安装。
发表于 2018-8-30 20:01:34 | 显示全部楼层
再次上门就要检查漏点了,怎么能按照第一次的方法,应该内机接口也要检查!
发表于 2018-8-30 20:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
挂式空调移机左中右出管来回折来折去很容易漏还看不到
发表于 2018-8-30 20:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
在就是外机粗管阀与外机内部铜管连接处,拆装时用力大来回动有时也会微漏,油迹不太明显
 楼主| 发表于 2018-8-30 20:31:28 | 显示全部楼层
多谢各位大师指点,后天周六再次上门检查还没有底,希望能查出漏点,打算先换大小连接管
发表于 2018-8-30 20:34:36 | 显示全部楼层
这种漏得快的油迹应该很明显
发表于 2018-8-30 22:46:26 | 显示全部楼层
分段打压检漏,刚修一台内机漏
发表于 2018-8-30 23:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
直接加氟,加到表针不动,然后关闭2.3通截止阀。记录压力,表挂9在工艺口上不动它,等12个小时,压力不降,内机,联机管等是OK的,如果压力下降了,内机有问题
发表于 2018-8-30 23:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
表上压力不降,随便开一个阀门,表针下摆外机漏氟
发表于 2018-8-31 09:18:49 | 显示全部楼层
打压检漏吧,我的感觉这个空调是内机蒸发器焊点裂了《连接管没拆掉折裂了根部》。搞不好可能报废。别人拆的空调我不装,出了问题说不清。