电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4430|回复: 13

空调高低压差距很小

[复制链接]
发表于 2018-8-30 11:22:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台三匹的志高空调换压缩机之后高低压力相差很小,是什么原因?静止压力十公斤,运行时高压六公斤,低压压力只有3.5,制冷剂是称重加的,致冷效果倒还勉强应付,运行电流11a左右,用了大概一个半月,压缩机接线柱烧断了,这是什么原因?
 楼主| 发表于 2018-8-30 11:26:15 来自手机 | 显示全部楼层
望各位师傅指点一二不胜感激
发表于 2018-8-30 11:33:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
唉,说啥呢,这样的压力数据你让别人分析个啥呢,看着电流又在正常范围,没话说了。。。
发表于 2018-8-30 11:45:16 | 显示全部楼层
压缩机接线柱烧是接触不良引起,其实接线柱的处理,让接线可靠,接触电流就不会变大。
发表于 2018-8-30 11:51:31 | 显示全部楼层
线桩烧,接好就行了,和其它没有什么直接关系,不要考滤太多。
 楼主| 发表于 2018-8-30 12:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,这台空调今天又一次坏掉打电话叫我过去看我过来看了电容烧掉了给他换了个电容再量电流只有9.5a,压缩机烫的手都摸不上,这样正常吗
发表于 2018-8-30 13:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
有四通阀吗?
发表于 2018-8-30 15:00:01 | 显示全部楼层
F少了,而且怀疑加的是假F
发表于 2018-8-30 15:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机串气,或者四通阀串气。
发表于 2018-8-30 15:32:44 | 显示全部楼层
名牌上标了额定电流12.多.要看温度.35度以上加到接近额定电流为好.