超市用三相电空调,夏天脏了,客户自己把内机洗了洗,洗完粗管结霜,找我没空,村里一个二把刀给加的氟,出代码压力过高,我就给了他放了点氟。正常运行一夏天了。这两天又给我打电话,说又有了问题,制冷运行五分钟左右就关机,一会又自己开始制冷,如此往复,并且粗管结霜,内机不脏,电流8.5风扇正常,低压四个压。高压十个。求指教这是什么问题。。。
发表于 2018-8-29 13:27:10 | 显示全部楼层
看看外机脏不脏喃?
 楼主| 发表于 2018-8-29 13:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
牛五开泰 发表于 2018-8-29 13:27
看看外机脏不脏喃?

透明呢,我听说有的机器毛细管在内机,不知道怎么看。。。
发表于 2018-8-29 13:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-29 14:07:42 | 显示全部楼层
电流8.5明显大了点,还是看看氟的“量”是否正常。
发表于 2018-8-29 14:27:47 | 显示全部楼层
应是内机蒸发不好引起的,客户知己清洗的不太相信,也只不过清洗过滤网。你还要再看下蒸发器里面是否也结霜,还有内风机风量。
发表于 2018-8-29 14:39:40 | 显示全部楼层
电流偏大好多,先仔细清洗内外机,再调整氟量。。。
 楼主| 发表于 2018-8-29 18:27:49 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-8-29 14:39
电流偏大好多,先仔细清洗内外机,再调整氟量。。。

清洗了,没用
 楼主| 发表于 2018-8-29 18:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-8-29 13:55
毛细管堵了不存在粗管结霜,内机节流细管是热的,你这个是室内机有分液岐管堵了,高压较高,低压较低,制冷 ...

制冷剂放到缺氟,内机蒸发器有几根结霜,其余常温,是不是堵了?
发表于 2018-8-29 18:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 11:46 , Processed in 0.063135 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表