200立方冷库,机器比泽尔水冷10匹两台,DL80风机两个,温度要求-5度,如何选配膨胀阀,两个丹佛斯6号合理吗?求指教!
发表于 2018-8-28 08:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
5号芯也够了
 楼主| 发表于 2018-8-28 08:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13706338295 发表于 2018-8-28 08:47
5号芯也够了

80的风机合理吗,另外吸气和排气管选多大直径的
发表于 2018-8-28 09:40:48 | 显示全部楼层
WOOUDE 发表于 2018-8-28 08:49
80的风机合理吗,另外吸气和排气管选多大直径的

200立方冷库,-5度的库温,比泽尔水冷10匹压缩机两台,DL80风机两台足够了。配两只R22的6#丹佛斯膨胀阀也是可以的。
吸气和排气管按压缩机的进出管口径配置就是了。
发表于 2018-8-28 13:26:48 | 显示全部楼层
这配置可以啦,管子就35和16的
发表于 2018-8-28 13:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
此库个人观点觉得两台10P水冷机和DL80冷风机配置太奢侈了,配置大自然好,降温速度快,但也要综合考虑合理配置节约成本。
发表于 2018-8-28 13:54:38 | 显示全部楼层
快乐维修888 发表于 2018-8-28 13:50
此库个人观点觉得两台10P水冷机和DL80冷风机配置太奢侈了,配置大自然好,降温速度快,但也要综合考虑合理 ...

我感觉低温十五匹带两台DD80就行,你感觉怎样
 楼主| 发表于 2018-8-28 20:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位的指导,受教了。