三菱变频空调求助

[复制链接]
发表于 2018-8-27 17:33:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
200金币
一学校因施工电工把单相电送成两相电,大多空调电热水器、电视机、电饭煲压敏电阻保险丝电源烧坏基本都修好了……就一台三菱变频空调,内机板更换,上电电源灯一直闪,按摇控内机有滴滴的声音、电源灯还是一直闪、无故障代码,(或许是我不会按出代码)内风机不工作、外机无电压,当时温度29度左右、测内机传感器都是8K多点,貌似三菱两个都是管温传感器,没看到铝齿片上的环温,对变频空调是小白一个,求大师指点一二、修复成功一人一半

image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
发表于 2018-8-27 18:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
内机板是原板吗,主要看看各连接线是否接对
发表于 2018-8-27 18:18:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机板没死?
发表于 2018-8-27 18:23:59 | 显示全部楼层
电源灯闪就是故障的表示,记住闪的次数,再去找度娘
 楼主| 发表于 2018-8-27 18:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
看内机壳子上的代码表好像是线错了,但我是对原板拨一个插一个,插头大小也不一样,错不到那去,只有一
 楼主| 发表于 2018-8-27 18:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
现在不懂和外机板有没有关系、
发表于 2018-8-27 18:35:08 | 显示全部楼层
外机有没有电脑版 ,如果有电脑版证明外机电脑版也坏了,内机滤波电容爆了没有
 楼主| 发表于 2018-8-27 18:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
邢台商人 发表于 2018-8-27 18:35
外机有没有电脑版 ,如果有电脑版证明外机电脑版也坏了,内机滤波电容爆了没有
...

变频机肯定有外板,保险管和压敏开关炸了,不知道开关电源好不好,我是直接马云家二手板
 楼主| 发表于 2018-8-27 18:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
当时空调是没开的,只是插上电源的,外机板会出问题吗?大师们
发表于 2018-8-27 18:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个空调我曾经修过内机主板,这个空调有个室外传感器,很小的,不知道原来坏的内机主板什么问题,换板要谨慎,不是说一样的板子就一定可以用,这里面,有个数据,如果有区别,同样可能不能正常工作,假如外机没有问题的情况下,调换一下存储芯片看看,这个内机主板与外机主板连接也不太一样,最好先看一下外机有没有明显被高压击的痕迹。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 11:47 , Processed in 0.060320 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表