昨天之前用户到店子里来说 租的房子空调不行 叫我去修不制冷.去了之后检查电流2.几氟漏光了 上表看也是一样没了.检查外机接头那些都是干燥的 内机少工具就没检查,之后加氟 加到高压管出霜了 又继续加断断续续的一直加到电流4.3 压力忘了 外机有热量了.之后观察半天但是效果不好.拆外机盖子查风扇 压缩机 都再范围内 压缩机储蓄罐有水珠.改检查的都检查了 内机网子 都最开始也洗过了 这样的故障 之前在亲戚家也遇到过 那台是本人安装的搬家旧机 安装使用也快四年了 今年就不行了 问亲戚去年怎么样说蛮好就今年开始不行了 那台故障和昨天去修的一模一样 查漏 检查什么都弄了就是效果差...如果有漏 至少氟加够了 制冷效果在那.但是遇到两台美的定频32挂机故障一模一样以前从没遇到过不知道其他师傅有没有遇到这样的.现在都有点怀疑是压缩机不太好了.如果是自己的都想拆了检查修一遍.
发表于 2018-8-27 07:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
别的都查了 就换压机
发表于 2018-8-27 08:00:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机器漏,加氟时系统有空气,压缩比下降。
发表于 2018-8-27 08:14:35 | 显示全部楼层
氟不好或者系统有空气
发表于 2018-8-27 08:35:46 | 显示全部楼层
氟漏的多,最好排空后定量加氟。电子称又不大,一直随工具携带。
发表于 2018-8-27 08:50:09 | 显示全部楼层

氟又漏了
发表于 2018-8-27 10:42:47 | 显示全部楼层
压力忘了?
发表于 2018-8-27 10:48:44 | 显示全部楼层
抽空,定量加F!
发表于 2018-8-27 13:56:12 | 显示全部楼层
有检查管路看看有没有折吗?压力有不稳定吗?要么管路折了要么系统有空气要么压缩机串气压缩不好
 楼主| 发表于 2018-8-27 16:29:11 | 显示全部楼层
ch152235 发表于 2018-8-27 13:56
有检查管路看看有没有折吗?压力有不稳定吗?要么管路折了要么系统有空气要么压缩机串气压缩不好 ...

亲戚那台自己安装的管子折可以排除,压力表换的不好认.现在除了系统堵 就是压缩机了.还有问题是氟漏光了 如果在内机也有可能吸水汽进去了但是从网上找的冰堵状态又不一样....问题是两台故障时一样 很奇怪了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 11:22 , Processed in 0.071300 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表