楼主: 峡谷

格力1.5P空调开机一个小时保护今天换了新压缩机还是一样

[复制链接]
发表于 2018-8-26 21:13:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1.5P有8.5的电流?这还不保护?
发表于 2018-8-26 21:29:51 | 显示全部楼层
看了所有的回帖。

这问题 别换压缩机了
建议 你先把  自己换了。。








发表于 2018-8-26 21:38:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机能工作一个小时干嘛要换
发表于 2018-8-26 21:50:51 | 显示全部楼层
牛 不查原因就换压缩机
发表于 2018-8-26 21:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
为什么压机一保护就要换鸭鸡,空调不制冷直接换空调不更省事
发表于 2018-8-26 22:53:31 | 显示全部楼层
首先,你这样情况就换压缩机这个明显不对,问题描述看起来不一定是压缩机问题
然后,空调使用环境怎么样,外机使用环境是主要因素,安装在广告牌后面或者其他环境恶劣的地方一小时就给多了,换压缩机有没有电容也换来试下,还有,没确定机器真正原因前别胡乱拆除改装循环系统的部件
发表于 2018-8-26 23:24:13 | 显示全部楼层
还是找个专业师傅吧
发表于 2018-8-26 23:47:31 | 显示全部楼层
容易忽视的一点,电容衰减,会引起压缩机转速低,电流大,过热保护
发表于 2018-8-27 00:13:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-27 01:26:17 | 显示全部楼层
根源都没找到就直接换压缩机了厉害.