404A氟利昂是否可以代换问题。

[复制链接]
发表于 2018-8-26 11:52:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一台雪糕冷柜,制冷剂是404A的,是否可以用R22代换。
IMG_20180826_115203.jpg
发表于 2018-8-26 12:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
我理解的是油一样,氟就能代替,可能这样不对,但有时候没办法就这样做了。
发表于 2018-8-26 12:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么发不了图片?
15352573861078553561399805761560.jpg
发表于 2018-8-26 12:34:06 | 显示全部楼层
上410.放心用.之前我有一次.买了一瓶410跟404.冰柜用的是404.我拿错410来加.加的时候还没发现.加完称重才发现加错了.那时候真的是想日了冰柜.不过嘿嘿.还真没事.照样冷法法.到现在都没事.一年前
发表于 2018-8-26 13:13:15 | 显示全部楼层
制冷剂的代换原则,是力求制冷剂的理化热力性质基本或尽量接近,如沸点温度、凝固温度、临界温度。蒸发潜热等指标应尽量接近或基本相符为原则。并不是以使用的润滑油为基准的,如R12与R22或R600a系统,所用的润滑油都是一样的,但它们之间就根本不能互换。
发表于 2018-8-26 15:01:06 | 显示全部楼层
小老太114 发表于 2018-8-26 12:34
上410.放心用.之前我有一次.买了一瓶410跟404.冰柜用的是404.我拿错410来加.加的时候还没发现.加完称重才发 ...


谢谢你分享新发明!
发表于 2018-8-26 15:10:18 | 显示全部楼层
随便代换隐患多
 楼主| 发表于 2018-8-26 17:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
Ok好吧。谢谢各位啊
发表于 2018-8-27 09:08:13 | 显示全部楼层
404又是一种没有见过的冷媒,只是在参数表上看到过,还有一种是411,后来我查用22代替的