工况不一样

[复制链接]
发表于 2018-8-25 23:25:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
【用一台5P格力定频空调,除温度控制电路作了些改动外,其它都没改动,只是放去部分R22制冷剂,低压保持2.5kg表压或以下一点,作为0~5度的茶叶高温库制冷。运转中内机蒸发器和压缩机,气分,连接管都是结霜的。
缺氟,内机脏,风量过小,供液部分堵塞等,只要低压压力在某个范围内,反应出的现象都是一样的!除连接管折瘪外,只要连接管结了霜,内机蒸发器肯定就结了霜,否则霜反应不到连接管上来。】
        上面老师回复网友帖子讲的是用一5P空调通过将其电路控制功能稍作改动,回收系统里部分制冷剂然后作为给茶叶降温的一个库温为0-5℃的中温冷库,系统里制冷剂因认为回收变少了,少到基本稳定在蒸发压力2.5kg,然后老师发现空调的蒸发器连接管粗管压缩机回气管及气液分离器都结了霜,老师认为空调系统制冷剂不足是导致压机回气管气液分离器结霜的原因,就如同内机热交换器脏、内机风量低、室内温度低可能导致低压部分结霜和这些情况是一样的。
        空调改装作为中温冷库使用,改动部位在电控和调整系统制冷剂量,应该是改动了室温控制范围空调在18-30℃,此冷库在0-5℃,取消了空调的防冻结保护因为作为冷库它的蒸发温度在-10℃(2.5kg)。
        在空调正常使用的情况下,就按标准空调工况说吧,室外35℃,室内27℃(湿度50%),此时蒸发压力5kg,蒸发温度5℃。如果这台空调缺制冷剂且缺到压力只有2.5kg,那么开机后毛细管出口或蒸发器入口肯定会起霜,但并不会蒸发器整体起霜,如果长时间开机霜可能会越来越多,因为霜也有隔热保温作用,结霜位置可能越来越后移直至压机气液分离器,问题是在空调工况下,系统缺制冷剂,只2.5kg的蒸发压力会导致压缩机回气过热导致压机很快高温热保护。当然此种情况在环境温度较低或者内机热交换器脏或内风机转速慢时压缩机也能长时间工作,那样霜可能会从蒸发器入口结满到压缩机回气管到气液分离器。
        而这个中温冷库制冷机的工况不一样,首先库容不会很大,如果此冷库达到180m³应该没有,如果容积较小那么降温会很快,蒸发温度在-10℃,随着库温下降蒸发器很快结霜,压缩机的回气温度会下降,气液分离器起霜完全可能。
发表于 2018-8-25 23:47:25 | 显示全部楼层
你说的东西看着很累,搞那么麻烦干嘛不直接收个压缩机有些许串气的那种压缩机,换上去正常加氟使用,因为压缩不是很好然后制冷效果偏弱,应该能达到你需要的效果,就不用搞那么多
这种压缩机厂家售后蛮多的
 楼主| 发表于 2018-8-26 00:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-26 07:27 编辑
ch152235 发表于 2018-8-25 23:47
你说的东西看着很累,搞那么麻烦干嘛不直接收个压缩机有些许串气的那种压缩机,换上去正常加氟使用,因为 ...


内机热交换器脏和内风机转速慢和室内温度低这三个条件基本等效,都会导致内机热交换器热交换不良,制冷剂蒸发不充分,蒸发压力下降,蒸发温度降低,空调制冷量降低,此时压机回气温度同样低。系统缺制冷剂时制冷量也降低但是压缩机的工作状况是大不一样。
朋友,我在思考一些问题,关于空调蒸发器结霜以及压缩机气液分离器还有回气管结霜的原因,论坛上有个帖子被关闭,回复不了,所以这样发表一点我的想法,可能您误解了
发表于 2018-8-26 00:05:17 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-8-26 00:00
朋友,我在思考一些问题,关于空调蒸发器结霜以及压缩机气液分离器还有回气管结霜的原因,论坛上有个帖子 ...

但是主要问题是,你要求只是制冷效果不要那么好,达到你要求的效果而已,干嘛复杂化呢,搞那么多还要考虑因为低压导致的结冰还有各种保护之类的问题,简单化啊,直接找一台制冷效果差的空调,这种机器并不难找,何必这样折腾正常的空调?
 楼主| 发表于 2018-8-26 00:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-26 07:26 编辑

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 743663&mobile=2
是关于这个帖子的讨论
发表于 2018-8-26 01:12:19 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-8-26 00:30
是关于这个帖子的讨论

其实周涛和荣老 两个说的并不矛盾 缺氟利昂到一定程度是会部分结霜一般用户发现不制冷就关机了所以不会整个结霜 如果碰到单位客户一直开着不管那就是整个结霜 荣老改变空调的用途了就等于说在空调系统缺氟利昂的是工况下持续运行 等于把空调变成了一个高温冷藏机组在使用 其实你们去看下高温冷藏机组就知道啦 修过高温冷藏机组的都知道如果电热坏了霜会越来越多到最后形成 那个帖子中的结果
发表于 2018-8-26 08:01:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-26 08:08 编辑
1102216549 发表于 2018-8-26 00:00
内机热交换器脏和内风机转速慢和室内温度低这三个条件基本等效,都会导致内机热交换器热交换不良,制冷剂 ...


你分析的是对的,该空调只作了温控电路的改动,制冷系统只是故意放去了部分制冷剂,就等于在低压过低的情况下仍能继续运转,使内机蒸发器的表面,连接管,气分筒和压缩机上都结了霜。其实这种改变空调工况的运转是不正常的,容易损坏压缩机。
该空调当作0~5度的高温库使用,库房面积好像只有30几个平方,是临时把仓库隔开作为季节性采茶冷藏使用的。把该机的情况说出来比较,是为了说明该空调在氟量不足的状态下,运行反应出的工况和现象与空调内机蒸发器脏,风量过小,供液部分堵塞等是同一种类型的表现。并不存在缺氟与换热器脏反应出的状况不同或有“区别”的说法。
发表于 2018-8-26 08:19:24 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2018-8-26 10:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
温控电路改一下,换一个彭胀阀,制冷剂按要求充够
发表于 2018-8-26 10:27:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-26 10:29 编辑
qlw 发表于 2018-8-26 10:12
温控电路改一下,换一个彭胀阀,制冷剂按要求充够


不任是换什么方式的节流,也不任是否加足制冷剂,因为需满足库温和其蒸发温度的需要,它的节流压力必须与库温相对应。所以运行的低压压力始终是很低的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 11:06 , Processed in 0.062948 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表