楼主: 江湖中人

格力凉之夏 内风机电机抖动

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-8-25 20:20:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
陈氏家修 发表于 2018-8-25 19:45
内机风机抖动跟过零有毛关系?

那跟什么有关系。不是过零有问题造成的导通角不对大师就不要卖关子了直接说结果
 楼主| 发表于 2018-8-25 20:23:11 | 显示全部楼层
safooip 发表于 2018-8-25 19:39
会不会电容容量小了?

不会的 没有问题也不用考虑这个问题,是抖动不是转不起来。电容问题的话用手转动一下风叶就能转起来的是电容问题
发表于 2018-8-25 20:24:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风机也有过零检测?风笼不平衡吧!
发表于 2018-8-25 20:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
查看一下风叶
发表于 2018-8-25 20:30:52 | 显示全部楼层
江湖高手高高手
发表于 2018-8-25 20:34:38 | 显示全部楼层
过零检测问题都会报故障代码你的应该是风轮不平衡
发表于 2018-8-25 21:31:17 | 显示全部楼层
过零检测故障是会导致风机运行处问题的 单片机通过检测交流电零点 得到一个控制起点
发表于 2018-8-25 23:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
电机抖动与过零有关联?奇怪了。
发表于 2018-8-25 23:04:44 | 显示全部楼层
哎。。看了感觉太复杂,那么简单一点问题,说的,想的那么复杂。
发表于 2018-8-25 23:50:33 | 显示全部楼层
先检查风机风叶