楼主: 786211525

求教老师们新科变频35挂机的头疼问题

[复制链接]
发表于 2018-8-24 16:07:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机缺油 过流保护了?
发表于 2018-8-24 16:44:29 | 显示全部楼层
换一根通讯线试试
发表于 2018-8-24 17:35:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有故障代码吗?
发表于 2018-8-24 17:39:37 | 显示全部楼层
保护灯闪应对应故障类型,弄清原因好对症下药。
发表于 2018-8-24 21:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
测压缩机吧,测什么数据你搞维修的应该知道除非是客户
发表于 2018-8-25 07:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
管温是不是太大了
 楼主| 发表于 2018-8-25 10:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
xxrrp 发表于 2018-8-24 13:55
外机板都换了  那压缩机方面的问题比较大  会不会是保护住了 热保护

换的都是tb拆机板
 楼主| 发表于 2018-8-25 10:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-8-24 13:55
压缩机风扇能启动说明硬件没有大问题,问题出在控制数据上,温度传感器或者电流电压采样上,比如传感器阻 ...

昨天试了一下制热,外机一直没有停机,制热正常,我是在制冷模式下直接给四通阀上电试的,好长时间没有停机,换到制冷,还是几分钟压缩机停机,外风机接着停,板子保护灯闪
 楼主| 发表于 2018-8-25 10:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
786211525 发表于 2018-8-25 10:52
昨天试了一下制热,外机一直没有停机,制热正常,我是在制冷模式下直接给四通阀上电试的,好长时间没有停 ...

现在我怀疑是不是系统堵,造成压缩机过流保护,