查看: 4362|回复: 14

复叠制冷机温度降不下来求解

[复制链接]
发表于 2018-8-23 16:11:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
复叠制冷机温度降不下来,制冷达到-40,降温很慢,达不到-70,
mmexport1534896251207.jpg
mmexport1535011660066.jpg
mmexport1535011667098.jpg
mmexport1534896259471.jpg
发表于 2018-8-23 16:31:50 | 显示全部楼层
压缩机机体结霜很严重,压缩效率降低了。
发表于 2018-8-23 16:39:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好像是博客压缩机
发表于 2018-8-23 16:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该用多级压缩机吧!学习了。没见过。零下70的库
 楼主| 发表于 2018-8-23 16:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-23 16:31
压缩机机体结霜很严重,压缩效率降低了。

荣老,是不是R23.和R404加多了?
 楼主| 发表于 2018-8-23 16:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
张宁益的微博 发表于 2018-8-23 16:48
这个应该用多级压缩机吧!学习了。没见过。零下70的库

这是工厂里面的实验箱,两级的
发表于 2018-8-23 16:56:18 | 显示全部楼层
qiang766 发表于 2018-8-23 16:48
荣老,是不是R23.和R404加多了?

不是膨胀阀的开启度过大,或者配大了膨胀阀,就是系统中的制冷剂加多了。
发表于 2018-8-23 17:03:08 | 显示全部楼层
楼主在哪个城市
发表于 2018-8-23 18:59:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-23 20:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
qijianjie12 发表于 2018-8-23 17:03
楼主在哪个城市

安徽合肥
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:56 , Processed in 0.067846 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表