美的多联机室内机全部结霜

[复制链接]
发表于 2018-8-23 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天发现结霜问题,把内机外机的电源都关了。化霜了一晚上,昨天早上所有电源打开,内机霜块全部化完了,内机没有开机,只是通电,今天早上回去一看,内机还是结霜。是外机的面板有问题嘛
发表于 2018-8-23 10:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:00:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2018-8-23 10:36
全部结霜是不是过滤网太脏了啊,多联机内机节流的,如果缺氟会高低不正常。 ...

9台内机的滤网都不脏,天台的管道从上面下来,逐渐分布到各个房间,从第一台到第九台都结霜了。早上开机自动模式,风机转,开始化霜。
发表于 2018-8-23 11:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
  开  制   热
发表于 2018-8-23 12:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个还真不好说
发表于 2018-8-23 12:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
家用空调这种缺氟多联机没有接触过,应该也一样吧
发表于 2018-8-23 15:44:33 | 显示全部楼层
少开几台看看是不是还结霜 ,如果不结霜了就是却制冷剂了 ,如果是使用多年的空调 要考虑蒸发器背面脏堵
发表于 2018-8-23 17:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
没开机,就结霜,说明外机交流接触器坏了
发表于 2018-8-24 09:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
外机板坏,这个应该是外机板直接供电电路,外机自己工作了
发表于 2018-8-24 15:06:58 | 显示全部楼层
检查外机交流接触器及相关电路