查看: 4385|回复: 13

1.5定频空调,系统压力上不去

[复制链接]
发表于 2018-8-22 23:55:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.5的奥克斯空调,检查发现内机漏氟,重新补漏后抽真空加氟,压力到4兆帕就怎么都上去了,半小时后压缩机停机,请教各位大师傅指点迷津,很急
发表于 2018-8-23 00:31:54 | 显示全部楼层
堵了,卡哈电流看正常不
发表于 2018-8-23 08:18:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
   请你仔细看压力表的示值,也要仔细看压力表的单位。 你说的4兆帕大概是四十个大气压,很高的压力了,应该是零点四兆帕上下,再仔细看看吧。
发表于 2018-8-23 08:37:55 | 显示全部楼层
当心要炸了
发表于 2018-8-23 08:50:00 | 显示全部楼层
又一个用户帖,不信查下楼主发帖记录
 楼主| 发表于 2018-8-23 09:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
不是用户
 楼主| 发表于 2018-8-23 09:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
电流4.2左右,高压管常温,低压管比较凉,现在把制冷剂放掉重新抽真空,发现储液罐结霜了,不知道是不是上次因为真空没有抽干净?
 楼主| 发表于 2018-8-23 09:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
静态压力0.8
发表于 2018-8-23 09:44:25 | 显示全部楼层
找个老师傅看看
发表于 2018-8-23 09:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
定频大多用22制冷剂 0.4压力 还在可以接受的范围吧 卡下电流 测下内机出风口温度 正常就好啦