楼主: xxrrp

早期R22的变频空调不能最大功率运行

[复制链接]
发表于 2018-8-23 12:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
升到最高频后降频运行
发表于 2018-8-23 13:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
查下PFC电路有没有工作
 楼主| 发表于 2018-8-23 14:06:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看来需要先考虑为什么被降频运行
发表于 2018-8-23 14:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
DIANQICHENG 发表于 2018-8-22 22:51
22有变频的吗

人家说了1.5的变频空调,制冷剂R22
发表于 2018-8-23 16:52:18 | 显示全部楼层
看楼主的动手能力应该会测频率,先测测看频率吧,还有就是不要简单的用钳形表测电流算功率,最好能搞一块液晶只能电表当功率计,这样功率因数,有功功率都能测出来!
 楼主| 发表于 2018-8-23 17:25:38 | 显示全部楼层
baixuexi 发表于 2018-8-23 16:52
看楼主的动手能力应该会测频率,先测测看频率吧,还有就是不要简单的用钳形表测电流算功率,最好能搞一块液 ...


功率是用液晶功率表测试的 之前试过 应该是比较准确  测频率会比较麻烦 要拆开机壳 用示波器  计划先易后难 先拆机壳 检测外机的三个温度电阻 看看阻值有无改变
 楼主| 发表于 2018-8-23 17:29:03 | 显示全部楼层
今天已经分别用制热和制冷方式运行了几次 基本排除四通阀串气
发表于 2018-8-23 18:01:51 | 显示全部楼层
R22海信机子。。R22还有美的。。。。。
发表于 2018-8-23 21:06:34 | 显示全部楼层
都10年的 机子了,出风温度19度不错了。况且你也从新抽空定量加氟了。机子性能和你刚开始没啥区别。别折腾了。改换就换
发表于 2018-8-23 21:15:37 | 显示全部楼层
这机子正常,没毛病,只是楼主心要求高