查看: 3384|回复: 17

新飞柜机KFR-50LW/D021一插上电源就启动压缩机、风机?

[复制链接]
发表于 2018-8-21 21:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 张祥超 于 2018-8-21 21:44 编辑

新飞柜机KFR-50LW/D021一插上电源就启动?再按摇控器能操作正常。检查板全部继电器压缩机,风机等,用12V电源试都能吸合正常。电脑板有12V,5V电源 机正常,请高手指点,谢谢,为盼。
发表于 2018-8-21 22:33:39 | 显示全部楼层
电脑板故障
发表于 2018-8-22 00:39:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机有没有交流接触器
有检查是不是触点粘连
没有、换内机板
 楼主| 发表于 2018-8-22 11:36:53 | 显示全部楼层
谢谢大家提供信息,外机没有接触器,是脑板也没有配,网上找不此电脑,如有人知道请提供下,谢谢。
发表于 2018-8-22 13:22:10 | 显示全部楼层
面板控制开关检查检查。
发表于 2018-8-22 13:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
应急开关漏电,更换试试
发表于 2018-8-22 14:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
面板按键漏电了
发表于 2018-8-23 13:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
问题是你关机外机停不停,关机停机再拔电再上电试试,有的机器有记忆功能,上次没关机断电了上电会自动开启,我家有台老松下就那样
 楼主| 发表于 2018-8-24 17:44:41 | 显示全部楼层
谢谢大家关心,经PCB板上细查。不小心压缩继电器旁边二极管坏了,找到一只不知什么型号就用上去了,插上电源试机,现插上电源压缩机不开机了,面板显示正常,测量12V 5V的正常了,但一开机后12V的0V了?没有电压了,5V正常的,现不能进入启动开机状态,12V稳压管有的发热,是否代用的二极管有问题吗?现不知什么原因?请指点下谢谢,为盼。
发表于 2018-8-24 22:45:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 lyeying 于 2018-8-24 22:51 编辑
张祥超 发表于 2018-8-24 17:44
谢谢大家关心,经PCB板上细查。不小心压缩继电器旁边二极管坏了,找到一只不知什么型号就用上去了,插上电 ...


你换上的二极管是好的吗?极性正确吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 11:05 , Processed in 0.066903 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表