今日维修冷库电路真的见识了

[复制链接]
发表于 2018-8-21 11:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到了冷库漏电保护停机单,习惯先分析电路再查漏电原因,电路不是复杂,总漏电开关箱下来是控制箱的延时、温控等等,当时漏电保护已启动开关已拉下,用电笔探控制箱各线头,发现三相其中一相有电,不是吧!开关已拉下还有电?莫非开关坏了,拆漏电开关电箱一看,发现N线接相线,即至电厂家你这样错接会害死人,等于总制关了但电路带一相电,但厂家答复说:你不懂不要乱说接错线,这是电路要求这样接,原因是当设备漏电跳制时,冷库还保持灯光,我真的见识了。

开关断开只有相线无回路灯怎亮呢?他不复我......
发表于 2018-8-21 12:14:42 | 显示全部楼层
  零线也断开了吗
发表于 2018-8-21 12:30:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
收费多少,给我参考参考
发表于 2018-8-21 13:02:59 | 显示全部楼层
建议起诉厂家售后,有谋害用户和修理工的嫌疑。
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:58:54 | 显示全部楼层
biosvip 发表于 2018-8-21 12:14
零线也断开了吗

厂家是这样接,除了左1相线导通其它均断开,假如A相触电,死定!
IMG_20180821_154915.jpg
 楼主| 发表于 2018-8-21 16:00:50 | 显示全部楼层
qijianjie12 发表于 2018-8-21 12:30
收费多少,给我参考参考

什么收费多少?
发表于 2018-8-21 17:04:45 | 显示全部楼层
这个应该是灯光是灯光,动力是动力分开控制!!!
 楼主| 发表于 2018-8-21 17:13:23 | 显示全部楼层
baixuexi 发表于 2018-8-21 17:04
这个应该是灯光是灯光,动力是动力分开控制!!!

如果我做是绝对的
发表于 2018-8-21 18:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
照明独立供电,库内安全电压。开关断开还有电——谋杀!
发表于 2018-8-21 18:54:28 | 显示全部楼层
照明分开控制才行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:59 , Processed in 0.066447 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表