师傅帮忙配个库

[复制链接]
发表于 2018-8-21 08:49:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-21 16:49 编辑

屋子长7米宽3米,库高是三米,做成两个冷藏库,一个8平方,一个十三平方,用一个压缩机两个风机,库温5~-5,8平方的放肉,13平方的放蔬菜,主要是分两个风机不知道怎么配膨胀阀,求师傅指点
发表于 2018-8-21 09:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
负5度能放肉吗
 楼主| 发表于 2018-8-21 09:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库了 发表于 2018-8-21 09:04
负5度能放肉吗

放冷鲜肉
发表于 2018-8-21 09:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
8平方高3米,就是24立方,3匹压缩机就够了,冷风机dd30,丹佛斯膨胀阀,阀芯2号。13平方高3米就是39立方,3匹压缩机,制冷剂r22,就是丹佛斯3号阀芯,冷风机,DL30。
 楼主| 发表于 2018-8-21 09:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-8-21 09:19
8平方高3米,就是24立方,3匹压缩机就够了,冷风机dd30,丹佛斯膨胀阀,阀芯2号。13平方高3米就是39立方,3 ...

师傅户主想用一个压缩机分两路控制两个库,能行吗
发表于 2018-8-21 09:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
能,3匹压缩机一台就够了。不过降温就要分开了,
 楼主| 发表于 2018-8-21 09:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-21 16:49 编辑
修冷库了 发表于 2018-8-21 09:28
能,3匹压缩机一台就够了。不过降温就要分开了,


想让他同时能用可以吗?需要怎么配置
师傅们能帮忙回复回复吗?
发表于 2018-8-21 13:09:05 | 显示全部楼层
liukun 发表于 2018-8-21 09:45
想让他同时能用可以吗?需要怎么配置

一台压缩机分两个库,也各自配了冷风机,分别用温控控制各自的库温,肯定会按照各自的设定温度控制压缩机的停开或冷风机的运转,当然也会按照各自的库温同时处运转状态。
8平方的库用2#膨胀阀;13平方的库用3#膨胀阀。
 楼主| 发表于 2018-8-21 13:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-21 13:09
一台压缩机分两个库,也各自配了冷风机,分别用温控控制各自的库温,肯定会按照各自的设定温度控制压缩机 ...

荣昌老师你好,感谢回复,压缩机用多大的?5匹半封闭可以吗
发表于 2018-8-21 13:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
你这个电路也得自己做。两台都得加一个截止阀吧。感觉这样是节约点成本。但是好烦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:18 , Processed in 0.060765 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表