格力凉之静变频 外机启动几秒就停 一直循环 不报故障请...

[复制链接]
发表于 2018-8-29 21:26:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我之前看过一台松下1.5P变频空调,也是410的。也是你这种故障,结果查了下是没有雪种了。重新抽真空加下雪种就好了!
 楼主| 发表于 2018-8-30 11:47:07 | 显示全部楼层
谢谢各位基友的回答 故障已修复
发表于 2018-8-30 14:13:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修好了就分享一下过程和损坏的部件三!
发表于 2018-8-30 15:34:37 | 显示全部楼层
awchun 发表于 2018-8-30 11:47
谢谢各位基友的回答 故障已修复

怎么修好的,分享一下心得
 楼主| 发表于 2018-8-31 10:03:56 | 显示全部楼层
换了模块和芯片
发表于 2018-9-2 14:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
相电流检测故障
发表于 2018-9-2 14:41:14 | 显示全部楼层
可以先用假负载判断是板故障还是压缩机故障,然后就可以深入检修了
发表于 2018-9-24 14:03:33 | 显示全部楼层
环外及班子
发表于 2018-10-21 11:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
查一下PTC
发表于 2018-10-21 12:44:06 | 显示全部楼层
能工作几秒‘测压缩机、保护电路,管温环温,压机排气·温控及电路