美的定频挂机制冷效果差

[复制链接]
发表于 2018-8-20 21:26:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷剂是R22,当时室外温度大约32度左右,外机吹出的风微热,粗细管均挂露,内机吹出的风有一点点凉意,冷凝水还不断往外流。在加液口接上压力表,哇!0.7,我询问用户有没有加过氟,用户说自买回来今天是第一次修。这就怪了,厂家不可能加氟过量,不管了先放氟再说,放到0.5后,发现没有任向改变,心想会不会是四通阀或压机串气呀,打开外机顶盖摸四通阀,两冷两热,摸气液分离器是冷的,又将细阀关闭,加液口压力很快下降到零。用户说这台空调很少用,我空调修理经验不足,请大伙帮我分析一下。
发表于 2018-8-20 21:30:54 | 显示全部楼层
你这是瞎搞。。。0.7的压力干嘛放氟? 检查遥控器吧,控制方面的问题。可能是打到了除湿档了。
发表于 2018-8-20 21:43:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-8-20 21:46 编辑

看看外机,热交换条件咋样?

再看看 外风机 风量

热交换不好的话, 压力表指示值 就会变高 。






















发表于 2018-8-20 21:51:09 | 显示全部楼层
时间久的机子,先清洗内机过滤网,外机散热片上的灰尘,有奇效
发表于 2018-8-20 22:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 cchengjie 于 2018-8-20 22:04 编辑

手动给四通阀供电,并轻轻敲击让其活动几下,再试机看情况
 楼主| 发表于 2018-8-21 06:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
维修控2014 发表于 2018-8-20 21:30
你这是瞎搞。。。0.7的压力干嘛放氟? 检查遥控器吧,控制方面的问题。可能是打到了除湿档了。 ...

遥控器我看了,是在制冷档。
 楼主| 发表于 2018-8-21 06:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
cchengjie 发表于 2018-8-20 22:01
手动给四通阀供电,并轻轻敲击让其活动几下,再试机看情况

怀凝四通阀轻微串气对吧,多谢你的指导!
发表于 2018-8-21 06:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
      查系统
发表于 2018-8-21 06:31:44 | 显示全部楼层
客户都告诉你了。从没有维修过,更没加过氟。说明制冷剂不多。既然制冷剂不多,压力高了,那就检查压力高的原因!!你居然放制冷剂!!楼上说你瞎搞没冤枉你!
如果你没有放制冷剂,没有瞎搞什么四通阀。
检查内外换热器,彻底清洗灰尘。故障就解决了。
再把放掉的制冷剂补加上去!(别再补多了!这个是你给自己找个麻烦!)
多看看制冷原理方面的书,把基本搞扎实点。
发表于 2018-8-21 10:50:14 | 显示全部楼层
是不是管扁了

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 11:06 , Processed in 0.062105 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表