查看: 3966|回复: 10

三匹定频空调外机粗管结冰,

[复制链接]
发表于 2018-8-18 13:03:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三匹定频空调外机回气管结冰,蒸发器都有冰,测回气管压力三个多点,加氟压力不上,内机风机运转正常,制冷效果差,请同行指点,谢谢
发表于 2018-8-18 13:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
外机管路结冰正常情况下应该缺少氟利昂的
发表于 2018-8-18 13:16:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不要什么内风机运转正常。拆掉内风机轴流风叶。把手机伸进去拍张蒸发器背面的照片。你会有发现的。
发表于 2018-8-18 14:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器脏,管路扁,内风机风速低都会回气结冰
 楼主| 发表于 2018-8-18 14:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
把内机全诉了,看一下否成与大家分享
发表于 2018-8-18 15:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器拆了清洗一下就好了
发表于 2018-8-18 15:33:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-18 15:34:40 | 显示全部楼层
蒸发器脏了
发表于 2018-8-18 15:55:10 | 显示全部楼层
蒸发器背部脏看不到的,洗一下就好。
发表于 2018-8-18 16:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
加氟干嘛,先清洗内机,把多加的氟收回。