空调制冷效果差问题出在哪里?

[复制链接]
发表于 2018-8-17 11:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一台空调,制冷效果差,按机器铭牌规定加900克R22氟,但是我加900克氟回气管压力不够,我差不多加了1400克才达到了5公斤压,请教问题出在哪里,不甚感激!
发表于 2018-8-17 12:00:42 | 显示全部楼层
压力和环境,气温,房间面积,通风情况,以及空调运转时间长短等诸多因素有关。是否环境温度低?空调刚运转不久?
发表于 2018-8-17 12:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂压力够了制冷效果怎么样啊?
 楼主| 发表于 2018-8-17 12:19:09 | 显示全部楼层
制冷效果就是不行,,15个平方房间,还要加个风扇人才感到凉爽,墙,顶太阳都晒不到,新房密封也好。
发表于 2018-8-17 13:32:38 | 显示全部楼层
我的格力2P柜机铭牌加1.8KG,我加了2.5KG压力,电流才达标(4.8个压,7点几A),效果感觉还好,温差12-13度,总感觉是制冷剂不行(WEIBING牌的)。
发表于 2018-8-17 14:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
我都是用50kg散装的R22,空调换压缩机都是按标牌定量加,没有出现你们说的假制冷剂
发表于 2018-8-17 14:57:59 | 显示全部楼层
定额加制冷剂,压力上不来,要考虑毛细管微堵,压缩机串气
发表于 2018-8-17 15:38:51 | 显示全部楼层
以制冷效果为标准!
发表于 2018-8-17 15:39:50 | 显示全部楼层
以制冷效果为标准!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-17 21:32:24 | 显示全部楼层
制冷剂问题吧