楼主: cjL983513

关于压机排气能力问题向前辈请教

[复制链接]
发表于 2018-8-16 20:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用正常的外机试机,正常的回气压力是多少呢?你认为正常的回气压力又应该是多少呢?没说清楚人家怎么帮你呀。
发表于 2018-8-16 21:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
这么热的天,回气压力确实有点低,你确定开的是制热模式吗?如果是开的制冷模式,前面可能少了一个小数点,如果是定量加的氟,回气压力肯定不正常,压缩机如果吸排气效率差,回气压力应该高,表压显示应该超过正常的工作压力
发表于 2018-8-16 22:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
个人感觉都用二手压缩机了,还定量个屁啊,谁知道原来压缩机是多大的
发表于 2018-8-16 22:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
啥慨念木有说清楚
发表于 2018-8-17 10:31:14 | 显示全部楼层
多试多练慢慢就会了!
发表于 2018-8-17 10:39:27 | 显示全部楼层
直接换个正常的二手外机啊,换二手压机还有风险。
发表于 2018-8-17 12:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机之前最好检查一下进排气能力。
发表于 2018-8-17 12:34:25 | 显示全部楼层
冰堵脏堵倒是见过,油堵还是第一次听说。
发表于 2018-8-17 12:58:24 | 显示全部楼层
空调过滤器处发现有脏堵的,故障表现与你遇到的一样,焊开,检查一下
发表于 2018-8-17 15:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
不知电流正常不?