第一次搞家里空调,很多不懂,大家不要笑话我哈。

格力风管机移机,安装。
1.未开机 外机测压力 3kg左右。
2.连接粗管,打开粗阀门,排空,压力变2kg左右时,拧紧细管。
3.打开细管阀,加氟,时间很短,电子秤少了0.6kg。压力居然达到了8kg左右的压力。貌似不正常,然后放氟到5kg。
4.开机运行几分钟后,报错E3  应该是低压了。 接外机测试压力,又变成8kg了?


问题
1. 加氟没有开机是不是有问题?
2.关机时加氟应该以什么压力为准?
3.明明降压到5kg了,为何运行后压力又上升到8kg? 粗细两管压力一样。{关机后测试}
4.压力明明上升了,为何报错低压?

初步感觉是不是氟加少了?应该开机加吗?
发表于 2018-8-15 22:28:27 | 显示全部楼层
这,我真的挺服你的,啥都不清楚也会玩。。。
发表于 2018-8-15 22:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
收氟了没   变频还要抽真空    乱搞空调没毛病都有毛病哦
发表于 2018-8-15 22:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个还是请个师傅把,搞不好会故障变大
发表于 2018-8-15 23:47:29 | 显示全部楼层
要不看书,要不请师傅。不过在我看你搞不定的,请师傅吧
发表于 2018-8-15 23:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
风管机啦。笑而不语。目前格力风管机没有看到410的路过。
发表于 2018-8-15 23:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
哥 你太会玩了
发表于 2018-8-16 00:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-16 06:01:14 | 显示全部楼层
看大师点评,学习1下
发表于 2018-8-16 07:25:03 | 显示全部楼层
楼主把自己家空调做试验品,做坏不用负责,但是空调也有几千吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 10:42 , Processed in 0.060569 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表