电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖

空调外风机不转碰到的有趣电路

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-8-15 23:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
15139578907 发表于 2018-8-15 23:04
这种还没遇到过,是什么牌子的空调?

不要问牌子了。分享给你你了解一下知道有这种情况就好了
发表于 2018-8-16 09:08:09 | 显示全部楼层

七楼正解。因为四通阀线圈是感性元件,在上电和断电瞬间会产生脉冲高压(楞次定律)拉弧,损伤继电器触电,在交流电路中用RC电路释放高压脉冲,在直流电路里也用二极管。
发表于 2018-8-16 09:21:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
吸收回路,降低断电瞬间可能出现的反峰电压。
 楼主| 发表于 2018-8-16 14:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
haoohao 发表于 2018-8-16 09:08
七楼正解。因为四通阀线圈是感性元件,在上电和断电瞬间会产生脉冲高压(楞次定律)拉弧,损伤继电器触电 ...

原理说的很清晰,我想压缩机,和风扇电机也是感性元器件阿,是四通阀线圈的电感大还是电动机的电感大,为什么压缩机和风机不并联个这样的释能,吸收电路呢,难道是启动电容起作用了
发表于 2018-8-16 14:55:25 | 显示全部楼层
不明觉厉
发表于 2018-8-16 15:02:46 | 显示全部楼层
流浪人间的精灵 发表于 2018-8-16 14:46
原理说的很清晰,我想压缩机,和风扇电机也是感性元器件阿,是四通阀线圈的电感大还是电动机的电感大,为 ...

我想正是你说的那样“启动电容起作用了”。就不上图了,单项电机接线图网上有。启动电容和启动线圈串联组成LC电路,然后并联在运转线圈上,LC电路吸收了上电和断电时的瞬间高压.......