冻库 排铝管 压缩机位置

[复制链接]
发表于 2018-8-15 14:19:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位大师 排管冻库-18度 压缩机放在库体上 散热器放在库体下 压缩机到散热器有16米左右 安装时 需要注意哪些问题 能不能这么放
发表于 2018-8-15 14:34:28 | 显示全部楼层
为什么这么设计,不是很科学啊,压缩机为什么不和冷凝器放在一起呢

发表于 2018-8-15 14:56:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机放在库体上方能理解。冷凝器放在库体下方??冷库是悬空的?
你是想说冷凝器低于压缩机?还是冷库真的是悬空的?
还有16米是落差16米?
 楼主| 发表于 2018-8-15 15:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-15 16:04 编辑

散热器放在库体下 压缩机放在上
现在这些楼房 压缩机放在外面不好维修 所以准备放在库体上 散热器指定地点在另外一个地方长度是16米落差就是库下面

还是看不懂你的话。  荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-8-15 18:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你们看得懂不 压缩机放在散热器哪里感觉以后不好维护
IMG_9487.JPG
发表于 2018-8-15 21:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器在机组下边,还接了15米这么长的管,说不定会有影响
发表于 2018-8-16 01:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
排气管加大点关系应该不是很大吧
发表于 2018-8-16 02:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不把压缩机跟冷疑器放在一起?楼主你见过冷库压缩机和冷疑器分开的?
 楼主| 发表于 2018-8-18 05:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
她在洗澡 发表于 2018-8-16 02:07
为什么不把压缩机跟冷疑器放在一起?楼主你见过冷库压缩机和冷疑器分开的? ...

环境 是这样啊 所以问问各位师傅 这样装行吗 安装时要注意哪些问题
发表于 2018-8-18 17:37:40 | 显示全部楼层
主要考虑机组回油问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:50 , Processed in 0.064923 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表