格力定频柜机制冷未达到设置温度压缩机自动停怎么修

[复制链接]
发表于 2018-8-15 01:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台老式格力定频柜机,10年左右,最近换过压缩机启动器,加过氟,开机一切正常,制冷也很好,大概20分钟左右后压缩机停,室内机正常出风,显示屏显示无异常代码,此时温度未降到设置温度,电压220v左右正常,20分钟左右后压缩机又自动启动。
有可能是哪些地方出问题了?
发表于 2018-8-15 01:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼上没毛病
发表于 2018-8-15 05:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环温 管温 器漂移了没有
发表于 2018-8-15 06:07:52 | 显示全部楼层
外机管温代换看看。同时用电流表监测电流是不是正常,停机时测一下压机温度是否过高
发表于 2018-8-15 06:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
佛一笑 发表于 2018-8-15 05:02
环温 管温 器漂移了没有

这个时候,首先看的压缩机不工作,应该是压缩机有没有供电,因为之前换过压缩机启动器,如果有电就要考虑压缩机的原因或者启动器不对,如果,没有电供到压缩机,再考虑室温,管温,以及外机的管温。关键楼主没有交代外风机是工作的还是停的。
发表于 2018-8-15 09:40:00 | 显示全部楼层
压缩机停机时有供电吗