老隔离空调毛细管出口结霜,机子制冷效果差

 关闭 [复制链接]
发表于 2018-8-14 21:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
下午一个客户报修,空调制冷效果差,说是找人看过,说机器没有问题,我到用户家里后开机检查,内机制冷,外机散热,开始我也觉得正常,随时时间加长,大概有10分钟左右的样子,制冷效果开始变差,随到外机测压力,当时是0.1个压力,还以为缺氟,让用户关机后,压力回到平衡压力1.2个压力,不缺啊,马上想到是堵了,检查两个阀芯都以及打开,然后又让用户开机,观察压力从1.2压力慢慢将到0.1,这时候制冷效果变差,此机的毛细管在内机,我打开后看到内机莲花头分支器这里开始结霜,现在不能确定是毛细管堵了还是过滤器堵了,记得之前看到周涛有说说过,哪里堵哪里就结霜了,现在想请论坛的师傅们给指点一二
IMG_20180814_203147.jpg IMG_20180814_204324.jpg IMG_20180814_204333.jpg
 楼主| 发表于 2018-8-14 21:15:45 | 显示全部楼层
@西安周涛
发表于 2018-8-14 21:23:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流呢电流,多大空调呢。没意思,猜一下吧怎么看都是缺氟。。。
发表于 2018-8-14 22:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
平衡压力是什么?说实话我重来没有测过平衡压力。平衡压力正常就不缺氟?那个师傅教你的?修这样的毛病简单点。不要复杂了。保证2器干净,外风机电容正常的情况下。就加制冷剂到正常回气压力。然后检测运行电流。要是在额定电流大10%以内就OK了。要是系统堵塞。电流会一路飙升到压缩机热保护。
发表于 2018-8-14 22:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
明显就是缺冷媒。
发表于 2018-8-14 22:32:34 | 显示全部楼层
压力单位描述不清楚,制冷剂种类不明确,不好判断。
发表于 2018-8-14 22:56:31 | 显示全部楼层
怎么看怎么像缺制冷剂!
发表于 2018-8-14 23:26:51 | 显示全部楼层
电流多大呢
发表于 2018-8-15 01:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
测电流?哎,
发表于 2018-8-15 05:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
周老师没跟你说一罐制冷剂和半罐制冷剂的平衡压力是一样的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 09:52 , Processed in 0.064388 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表