移动小空调怎么加氟了,感觉不够冷

[复制链接]
发表于 2018-8-13 12:25:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
都没有加氟的地方   管子上也没有接口什么的,  感觉不够冷想检查下是不是弗不够   怎么检查啊
IMG_20180813_122205.jpg
IMG_20180813_122158.jpg
IMG_20180813_122216.jpg
IMG_20180813_122222.jpg
发表于 2018-8-13 12:32:38 | 显示全部楼层
我也是第一次看到,还有这种空调,长见识了。
也期待高手指点迷津!
发表于 2018-8-13 12:34:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主我想做一个 你能测量下 你那个移动小空调 毛细管尺寸么 毛细管是什么规格的?运行电流多少?
发表于 2018-8-13 12:38:01 | 显示全部楼层
蚊帐空调和冰箱加液方法一样
发表于 2018-8-13 12:38:32 | 显示全部楼层
全封闭的一般不会缺的。如果确实制冷差了,先查查滤网,风机转速等。
真要查系统,就只有从压缩机上的维修口查了。打开维修口焊接一个带顶针的单向阀接头即可。
发表于 2018-8-13 12:42:47 | 显示全部楼层
跟冰箱一样加的。。。。
发表于 2018-8-13 12:44:47 | 显示全部楼层
一看就知道不是搞维修的,看到那个管子夹扁的那个管子了吗?那个就是
发表于 2018-8-13 13:00:54 | 显示全部楼层
为什么效果不好,就想到加氟
发表于 2018-8-13 13:41:31 | 显示全部楼层
勇敢在线 发表于 2018-8-13 12:44
一看就知道不是搞维修的,看到那个管子夹扁的那个管子了吗?那个就是

看来又是用户贴。
发表于 2018-8-13 13:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
焊接单向阀,,,,,