大神们!求助!大金VRV室内机明显噪声

[复制链接]
发表于 2018-8-11 17:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 仗剑流浪 于 2018-8-11 18:07 编辑

家里的空调是大金VRV-P系列的5HP空调外机,内机是三台超薄风管机。空调使用的时候,室内机会经常发出比较大的丝丝声,基本上室内机三挡风速以下的风噪声都没有这个丝丝声大。
空调是去年底装好的,去年发现这个问题大金的售后上门开始说是热交里的电磁阀有问题,换过热交后问题依旧。当时家里还有暖气,也就算了。
但是家里人睡觉都很轻,到了今年夏天,没办法,实在是受不了那个丝丝的噪音,太影响休息了,无奈之下再次报修。当时电话里咨询过大金的技术支持,说可能是抽真空没做好,管路中有空气。
上门的师傅重新抽真空了,重新充了冷媒,问题还是没解决,不过当时外机标定了冷媒量是3.4KG,上门师傅充了3.5,再次联系大金售后的技术支持,技术告诉我说是可能冷媒充入量不足。让我再次报修让售后上门补充冷媒。
而后我查找了各种技术资料,根据我家的冷媒管液管管径和实际管长算得补充的冷媒量应该在0.6kg,这么说上门的师傅应该是少补充了0.5kg的R410a,也就是少充了1/8?。。。
我想请教下各位大神:
1:室内机冷媒丝丝声大该怎么解决呢?按照大金最后跟我联系的技术说的,补充充足的冷媒能解决这个问题吗?上门再次补充冷媒还需要抽真空重新补充还是直接补充就行了?我查了下R410a是混合冷媒,好像需要完全放掉重新充?
2:最近我在自己查这些问题的时候听人说抽真空会导致压缩机内冷冻油变少,压缩机容易过热,会增加耗电,我们家这空调买回来,换热交,重新充冷媒什么的,来来回回抽过三次真空了,一听人这样说,真的很担心。请问各位大神真的是这样的吗?
这大金空调我真是用的好心塞。。。
给各位大大添麻烦了,小弟在此跪谢各位大大花时间看我的帖子!
 楼主| 发表于 2018-8-11 20:18:46 | 显示全部楼层
自己顶一顶,求助啊。。。
发表于 2018-8-11 20:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉得还是安装的问题。估计是分歧管分支管太短了。是1台有声音还是3台都有声音。如果氟不够量的话单开一台呢?是否有声音。
 楼主| 发表于 2018-8-11 20:38:08 | 显示全部楼层
佰信 发表于 2018-8-11 20:30
我觉得还是安装的问题。估计是分歧管分支管太短了。是1台有声音还是3台都有声音。如果氟不够量的话单开一台 ...


谢大佬回复!
三台都有声音,两台卧室的声音明显,客厅的声音不太明显。单开一台有时候有声音有时候没有。。。我都被弄懵了
原来需要4公斤的冷媒售后人员只充入3.5公斤,补一些冷媒会有改善吗?
发表于 2018-8-11 21:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
那就补点制冷剂试试。回复你上面的。回复你上面抽真空不会吧冷冻油抽掉。冷冻油不会蒸发的。制冷剂补加就可以了。不需要放掉在抽真空在整机加注。为什么泄漏了一些制冷剂的机器要抽真空整机加注。是因为泄漏的时候。有一种成分泄漏的块一种泄漏的慢。导致成分变化。所以要整体加注。而你这个是补加。所以不需要再次真空。只需要维修师傅液态加注就OK了。
 楼主| 发表于 2018-8-11 21:19:15 | 显示全部楼层
佰信 发表于 2018-8-11 21:10
那就补点制冷剂试试。回复你上面的。回复你上面抽真空不会吧冷冻油抽掉。冷冻油不会蒸发的。制冷剂补加就可 ...


谢谢大佬!感谢你的指导和帮助!等补点冷媒我再看看~
发表于 2018-8-12 10:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
为何不装分体空调呢
 楼主| 发表于 2018-8-12 21:05:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 仗剑流浪 于 2018-8-12 21:06 编辑
佛一笑 发表于 2018-8-12 10:09
为何不装分体空调呢


为了省一点室外机的面积,次卧、主卧把室外机位置敲掉了,做成一整面墙的落地窗。现在有点后悔,当时应该买日系的高端进口分体产品的。
发表于 2018-8-12 23:05:46 | 显示全部楼层
节流声吗,内机是3管的吗 3管内机需要追加更多,一般来情况管路没问题的话追加冷媒就能解决了。我之前修的1拖3,3匹内机加到6kg多节流声才没有
 楼主| 发表于 2018-8-13 22:27:05 | 显示全部楼层
麦兜里的肉 发表于 2018-8-12 23:05
节流声吗,内机是3管的吗 3管内机需要追加更多,一般来情况管路没问题的话追加冷媒就能解决了。我之前修的1 ...

非常感谢!确实是冷媒少的原因,今天白天追加了一些冷媒问题终于解决了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 09:52 , Processed in 0.063967 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表