冰柜换压缩机后制冷效果差,感谢老师傅指导一下!

[复制链接]
发表于 2018-8-12 00:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
406的压机效果是杠杠的,质量不怎么好,不要把406改成134他们的压力不同,他要效果就给他装个406的呗。
 楼主| 发表于 2018-8-12 10:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-11 07:56
你的理解和分析都是对的,符合逻辑的。
就是了,你把箱外的那种定时器性质的温度控制设置得太高了,制冷 ...

师傅,为什么冰柜放货后温度始终降不下来,冷凝器很烫,我用风扇吹冷凝器试机一晚,冰柜内壁有霜,没有冷气,温度就是降不下来,不停机!是压缩机和系统不匹配,还是毛细管不匹配啊,怎么就是达不到客户说的那种雾气腾腾的效果
发表于 2018-8-12 10:42:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-12 10:44 编辑
qst430080 发表于 2018-8-12 10:30
师傅,为什么冰柜放货后温度始终降不下来,冷凝器很烫,我用风扇吹冷凝器试机一晚,冰柜内壁有霜,没有冷 ...


原机的毛细管,冷凝器就不要去怀疑这怀疑那了。只换了压缩机,功率要保证,压缩性能要好;还有制冷剂的质量也要注意,加注量控制好,不会有问题的。
蒸发器是否盘过管?原机的冷凝器是否换过?请确认一下。
 楼主| 发表于 2018-8-12 11:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-12 10:42
原机的毛细管,冷凝器就不要去怀疑这怀疑那了。只换了压缩机,功率要保证,压缩性能要好;还有制冷剂的质 ...

除了压缩机和过滤器更换过其他都是原机部件,就是ANA120L这个压缩机的参数不知道,配件店老板帮忙配的,说是可以,压缩机的压缩性能应该没问题,用手堵排气口堵不住,直接在排气口焊接压力表测试瞬间可以打满,制冷剂应该也没问题,修过很多冰柜都是用这种小罐装的134,效果都很好!
发表于 2018-8-12 11:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
只要压缩机制冷量接近,把冷凝器清洗干净,氟加到箱内满回气管凉而结露,门封搞好就行。
发表于 2018-8-12 11:36:08 | 显示全部楼层
qst430080 发表于 2018-8-12 11:02
除了压缩机和过滤器更换过其他都是原机部件,就是ANA120L这个压缩机的参数不知道,配件店老板帮忙配的, ...


风冷式冷凝器要彻底清理干净,翅片不能倾倒,要清理得这边看得到那边。风扇风量要充足。冰柜不要放置在死角处,要保证散热器周边的通风散热。
制冷剂的加注量要控制好。
发表于 2018-8-12 13:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
换过滤器时毛细管里面有黑色物质吗?有的话,就清洗毛细管,我修过一台冰和你说的一样,就是毛细管脏,清洗后重加好了。
 楼主| 发表于 2018-8-12 17:32:56 来自手机 | 显示全部楼层
15729201066 发表于 2018-8-12 13:49
换过滤器时毛细管里面有黑色物质吗?有的话,就清洗毛细管,我修过一台冰和你说的一样,就是毛细管脏,清洗 ...

毛细管还好不脏,我就是不知道压缩机跟系统毛细管匹不匹配,压缩机功率是大了还是小了,冰箱内壁下部分都结冰了,上部分没霜,箱内温度降不下来,一直保持在10的度左右。
6B88C1FA-8A1F-42CC-9F68-4ADC4F6F2F9A.jpeg
 楼主| 发表于 2018-8-14 12:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-12 11:36
风冷式冷凝器要彻底清理干净,翅片不能倾倒,要清理得这边看得到那边。风扇风量要充足。冰柜不要放置在死 ...

荣昌师傅,看了您发表的那篇毛细管和制冷工况的关系的文章后,发现我之前的故障现象很像文章中说的毛细管短的现象,挂霜不实,温度下不来,低压压力高。我昨天试着把毛细管加长了大概50公分左右,问题就解决了,箱内结霜很实,现在温度下来了,低压压力也降下来了,回气管结露,客户这下满意了!         现在我就是没搞明白,是压缩机功率大了还是小了引起之前的故障的啊,蒸发器和冷凝器都是原机没变,就动了压缩机和毛细管
939B7BD5-37CB-47A3-9759-B59C546C05D3.jpeg
746C74BB-EC4B-4CE7-BF8B-07A33E615515.jpeg
发表于 2018-8-14 14:44:40 | 显示全部楼层
我每次换压机都要在路测一下经过毛线管后的高压压力,还没有返修的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 13:06 , Processed in 0.062081 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表