第一次遇到双级机,二十几个立方小冷库配冷风机,房东说以前一直用的很好能到要求的-30℃,最近两天打不冷,来到现场看,R22制冷剂,库温-20℃,电流21个A,压缩机中冷,机头都很凉,高压管不烫,手可以摸上去,低压1公斤,高压15公斤,请教老师前辈,这个机器原理是什么,出现这样可能是什么原因?
IMG_20180810_123954.jpg
IMG_20180810_123918.jpg
IMG_20180810_123827.jpg
发表于 2018-8-10 14:05:47 | 显示全部楼层
却冷媒 系统堵   蒸发器脏
发表于 2018-8-10 14:22:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
中压多少?
发表于 2018-8-13 14:01:39 | 显示全部楼层
我上回修过一个一样的问题,是膨胀阀坏了
发表于 2018-8-13 15:57:54 | 显示全部楼层
单机双级压缩机的原理是:从蒸发器过来的低温蒸汽被低压级气缸吸入,压缩成中间压力进入中冷器冷却后被高压级气缸吸入,压缩成高压压力排入冷凝器。
压缩机高压级的排气管不热,中冷器和机头都很凉,应该是低压级运转湿冲程(带液);或者是中冷器节流的液位过高;最坏的可能是低压级的排气与高压级的吸气存在部分串通(漏气)现象。
发表于 2018-8-13 16:29:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-14 20:46:08 | 显示全部楼层
卢辉佃 发表于 2018-8-13 14:01
我上回修过一个一样的问题,是膨胀阀坏了

请教是外机中冷膨胀阀吗?
 楼主| 发表于 2018-8-14 20:46:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-13 15:57
单机双级压缩机的原理是:从蒸发器过来的低温蒸汽被低压级气缸吸入,压缩成中间压力进入中冷器冷却后被高压 ...

谢谢荣老师