新手求助新机器蒸发器结霜不均

[复制链接]
发表于 2018-8-10 12:27:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
蒸发器前面全部结霜,后面下半部分有几根不结霜,新装的机器管路不堵。制冷速度将就,-10到-20少量货物情况15分钟。-20度低压0.05mpa压力有点低。压缩机排气量73.5m³/h,加氟加20公斤视液镜满到时低压低又继续加5公斤低压变化不大没敢再加,回气管结霜至吸气阀。   运行时测量蒸发器未结霜管路,其温度和库温一样的,已结霜的部分比库温低,运行时关闭蒸发器风扇未结霜的管路温度能降到-35度测量膨胀阀后和分液头前管路温度始终和库温相差不到1度。蒸发器出口回气管温度比库温低3-8度。。说的比较乱,各位将就看。各位师傅给看看问题可能出在哪儿,谢谢大家宝贵的意见
20180714_114531.jpg
 楼主| 发表于 2018-8-10 16:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
分液头出来细管都结霜。下面有些就不结
20180810_150926.jpg
20180810_150947.jpg
20180810_151039.jpg
发表于 2018-8-10 16:33:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
hl175408409 发表于 2018-8-10 16:12
分液头出来细管都结霜。下面有些就不结

制冷剂还不足哦!
发表于 2018-8-10 17:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
降温正常的话,就别考虑那么多了
 楼主| 发表于 2018-8-10 20:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-10 16:33
制冷剂还不足哦!

谢谢老师,我想了那么久也觉得只有氟少的可能。但是都加了25公斤了。运转时视液镜完全看不到氟流动满的,加了20公斤的时候就是满的,又怕加多了。这个压缩机是低温15匹机组排气量73.6方每小时和中温25匹排气量是一样的。这个和加氟量有没得关系呢?  哎,卖设备的说18kg左右,我加18kg那降温速度太慢了,卖设备的说的话真的和实际差得太远。对您的建议,一直比较认可。
 楼主| 发表于 2018-8-10 20:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-11 04:51 编辑
修冷库了 发表于 2018-8-10 17:06
降温正常的话,就别考虑那么多了


不是,没有弄个总觉得心理不踏实。。这个机组是用于速冻的。蒸发器结霜不正常,降温会慢,耗电量太大。然后结霜部分很快霜就堵住了,降温就很难。现在都设置的8小时化一次霜,每次50分钟。
就你的工作经验,以前低温机组一匹大概多少公斤的氟?压缩机和蒸发器之间管路3米
发表于 2018-8-11 05:11:08 | 显示全部楼层
hl175408409 发表于 2018-8-10 20:16
谢谢老师,我想了那么久也觉得只有氟少的可能。但是都加了25公斤了。运转时视液镜完全看不到氟流动满的, ...

加注制冷剂是以本系统的实际运行工况和系统的实际容积(容量)大小而定的,并不是以压缩机的功率而定加注量的!!!如同样一台压缩机的功率,系统的容量大,如管线长,属冷冻低温工况等;与系统管线短,工艺紧凑,系统容积小,担负冷藏工况的加注量就是完全不同的。有的5P机加5kg就行,有的就要加8kg或者10kg才会够。卖设备的能知道你现场的具体情况?自己通过实际操作,加多加少的比较,哪种合适,就用哪种。
这里有个前提原则:就是膨胀阀的调节杆必须是放至中间位置上的,保持出厂状态下。否则反应出的工况就不通,无法分辨系统是否正常?判断也不准,会形成误判。
发表于 2018-8-11 22:13:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-8-11 22:14 编辑

膨胀阀都没瞧见,照一下膨胀阀安装的图吧,膨胀阀配管错误是会造成分布头分液不均的。
 楼主| 发表于 2018-8-12 10:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-8-11 22:13
膨胀阀都没瞧见,照一下膨胀阀安装的图吧,膨胀阀配管错误是会造成分布头分液不均的。 ...

还没有过去,先给老师口述一下。膨胀阀在库外水平安装离风机70公分,风机是落地安装在地板上离地1.1米,上面离库板1.4米。进液管16 出液管22 ,风机进液19,回气管36。加氟压力变化不大。
发表于 2018-8-13 12:57:20 | 显示全部楼层
还没说膨胀阀多大,是否匹配
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:18 , Processed in 0.067727 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表