LG空调32挂机,室外机频繁停,启

[复制链接]
发表于 2018-8-10 10:34:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户说,屋里也凉快,就是室外机转一会,停一会,停的时间长,一直这样,时间长了屋里就不凉快了?去了以后,以为电压低,压缩机保护。测电压220,没问题,测测氟,不缺,怀疑是环温,测量7.75k,换了一个5k,试一段时间,没事,走人!然而,一个小时以后,客户打电话说,室外机不停,调到30度,也不停,是不是感温包换小了?各位师傅指教?
发表于 2018-8-10 10:59:12 | 显示全部楼层
还是用原来的,设定温度设定低一些,25度 或者 24度
发表于 2018-8-10 12:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
瞎搞   明知道压缩机保护和传感器什么事   看看是不是在机散热不好    压缩机启动电容容量变小  风机电容  
发表于 2018-8-10 12:47:41 | 显示全部楼层
和传感没有关系的
 楼主| 发表于 2018-8-10 13:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
XIEOL 发表于 2018-8-10 12:18
瞎搞   明知道压缩机保护和传感器什么事   看看是不是在机散热不好    压缩机启动电容容量变小  风机电容   ...

那为什么,换了环温,压缩机不停的?
 楼主| 发表于 2018-8-10 13:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
传感器是多大的?10k?
发表于 2018-8-10 13:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
环温换成10k就行了!
发表于 2018-8-10 13:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
室温传感器阻值不匹配,会造成外机不工作或不停机
发表于 2018-8-10 13:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
阻值7.75k是10k档的,5k档的换小了,外机不停机
 楼主| 发表于 2018-8-10 13:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,下午去看看