电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3896|回复: 20

老师傅请进 请教关于空调的异响与工作电流

[复制链接]
发表于 2018-8-10 09:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 ACA岁月 于 2018-8-10 09:03 编辑

一台98年31春兰窗机,启动声音无问题,但是停机的时候会发出很大的“咣当”一声,也不是每次都有。10次停机会有三四次没有的时候。拆开看减震没问题,就是偶尔停机时候压缩机晃动、震动较大。
第二个问题也是这台空调,额定输入功率1260w,最大输入1550w,但是刚开机时候只有800w左右,大概需要运行5分钟左右才能达到实际功率,貌似98年那时候不会有缓启动吧?
发表于 2018-8-10 09:17:00 | 显示全部楼层
基本正常的老化现象,鉴定完毕!
至于电流,每个空调都是这样的,开始1秒钟内电流很大但你根本测量不到,运行的前几分钟内压力由小到大,电流也是这样。
发表于 2018-8-10 09:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机老化
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:33:20 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2018-8-10 09:17
基本正常的老化现象,鉴定完毕!
至于电流,每个空调都是这样的,开始1秒钟内电流很大但你根本测量不到,运 ...

可是这台空调一直在家里闲置,从买来到现在使用的不超过3个夏季呢,老化可能性不大吧?那时候也没有山寨或翻新的三菱压机吧?
发表于 2018-8-10 09:34:42 | 显示全部楼层
20年了,也该退休了
发表于 2018-8-10 09:35:59 | 显示全部楼层
ACA岁月 发表于 2018-8-10 09:33
可是这台空调一直在家里闲置,从买来到现在使用的不超过3个夏季呢,老化可能性不大吧?那时候也没有山寨 ...

你可以打开检查一下压机C是不是变值?
发表于 2018-8-10 10:09:19 | 显示全部楼层
看看高压端是否有单向阀,单向阀失效会有此现象。
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:49:20 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2018-8-10 09:34
20年了,也该退休了

实际使用时间不长
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:50:32 | 显示全部楼层
广阳家电快修 发表于 2018-8-10 10:09
看看高压端是否有单向阀,单向阀失效会有此现象。

单向阀失效应该一直都会有震动吧 这台机器是偶尔停机时候有
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:52:08 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2018-8-10 09:35
你可以打开检查一下压机C是不是变值?

弱弱的问一句,怎样检测啊  这个真的是不懂了  虚心求教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 07:59 , Processed in 0.063148 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表