    格兰仕定频挂机,制冷运行3分钟左右,自动停机,十秒后自启动。然后停又启动。故障码显示外机管温故障,更换一天后又重复。室内机管温、室温电阻更换正常一天后又重复。哪位师傅给分析下。
 楼主| 发表于 2018-8-9 19:36:10 | 显示全部楼层
氟压力5个,重启键也焊下过。
发表于 2018-8-9 19:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换通用版
发表于 2018-8-9 20:02:17 | 显示全部楼层
通用板就解决了
发表于 2018-8-9 20:39:18 | 显示全部楼层
看看 3分钟之后供给压缩机的电压;有:压缩机保护!否,检查主板!           
发表于 2018-8-9 20:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
检查环温电路,尤其是那个电解电容
发表于 2018-8-9 20:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
检查管温电阻插座周围的电解电容
发表于 2018-8-9 21:10:05 | 显示全部楼层
修板子有难度就换板子。
发表于 2018-8-9 21:28:50 | 显示全部楼层
板子有问题 修过三个格兰仕的问题差不多   都是换板好的
 楼主| 发表于 2018-8-9 21:43:15 | 显示全部楼层
友74980517 发表于 2018-8-9 20:47
检查环温电路,尤其是那个电解电容

一个100uf、一个10uf电容漏液