压缩机将坏的前兆是什么?

[复制链接]
发表于 2018-8-9 00:16:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天检修一台格力挂机,机龄十年左右。去时己不制冷,压机热保。用水浇压机强制降温后可启动。加表测压时闻到漏出的制冷剂有甜香味。压力略低,稍追加制冷剂后发现效果变好。但只有十几分钟后压机再次热保。据询问该机多次移机,又装在铁皮房中。每天都不停机。遂判定此机压机损坏,弃修!请问各位高人,制冷剂是否变质才会有甜香味?多次发现有这种味道机器必坏压机,不知是不是巧合?
发表于 2018-8-9 00:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-9 05:42:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
奶茶喝多了吧
发表于 2018-8-9 05:53:29 | 显示全部楼层
1、压缩机的运行电流高于额定值;或者冷机(冷态)运转可以,一定时间热机(热态)后电流逐渐升高至保护停机,这种现象是压缩机绕组存在匝间短路,你主题里介绍的就是这种现象和故障。
2、压缩机的气阀在冷机(冷态)下可运转一段时间,热机(热态)下阀片关闭不严,低压压力升高,高低压串气。
发表于 2018-8-9 06:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
压机高温,如系统有水分制冷剂会发绿,单是高温制冷剂会微黄,严重的制冷剂会大变减醬油色,发绿和将油色的一代机都用不了几天