各位师傅 请叫一下 刚刚遇到一个3P的长虹柜机 继电器不吸合  是三相电的 机器很多年了 我换了个继电器 也不吸合。空调的电路板 是去年更换的通用版 , 继电器用手按着压缩机就正常启动 空调就正常使用。 请假下各位师傅 是什么原因啊
7D431090-01E6-42DD-BE56-213D207844E8.jpeg
发表于 2018-8-8 16:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-8 16:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你查一下内外风机转不转,继电器有没有工作电压。
 楼主| 发表于 2018-8-8 16:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-8-8 16:30
汪,汪,汪,老板我叫得怎么样?老板请个师傅看下吧。因为你完全不懂啊!内机会给外机相序板供电,两根线, ...

我就是来修的 哥
发表于 2018-8-8 16:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-8 16:48:23 | 显示全部楼层
看看继电器主板背面有没有虚焊
发表于 2018-8-8 17:12:37 | 显示全部楼层
内机正常到情况下,测量交流接触器有没220V到。
发表于 2018-8-8 17:31:39 | 显示全部楼层
查交流接触器输入220伏电压。
发表于 2018-8-8 18:02:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-8-8 18:06 编辑

继电器 ,和接触器  都叫不清

把三相电的 继电器 拍个图  都看看





发表于 2018-8-8 19:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
你说其它正常,就是这问题,儿科呀!客户遇到你算倒霉了