一台格力定频柜机用户说外机冒烟了,查看发现电容顶开,外机线烧坏完,换线后直接给压缩机供电试机正常,到用户家装好通电试机,开机爆保险,拔下外风机供电线后正常,但给外机继电器没有供电,怀疑IC在外机短路后烧坏,有没有师傅指导一下,因为跟用户确认好价格了,不好再次加价,对自己的信誉也不好,不然直接换板了
IMG_20180807_185234.jpg
发表于 2018-8-7 19:37:12 | 显示全部楼层
风机坏,IC不会烧的,检查继电器,还有前级驱动。
 楼主| 发表于 2018-8-7 19:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ysj1972 发表于 2018-8-7 19:37
风机坏,IC不会烧的,检查继电器,还有前级驱动。

风机好好的,单给风机供电正常运行,继电器烧坏应该不转,但是不会爆保险吧
发表于 2018-8-7 20:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-8-7 20:03
主板没哪么脆,先换了保险,不接负载试机

就是去了负载啊,风机供电去掉就不爆,插上就爆,压缩机继电器还不供电
发表于 2018-8-7 20:37:30 | 显示全部楼层
确定线都接对了?
发表于 2018-8-7 20:37:59 | 显示全部楼层
线接错了
发表于 2018-8-7 20:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-7 21:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
爆保险管都是强电部分有短路,测风机阻值,
 楼主| 发表于 2018-8-8 11:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
线子不会接错的,量了继电器往风机供电电压正常,插上就爆,外风机各项阻值正常,没办法把风机供电线和压缩机供电并起来,空调正常了,怀疑线路故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 10:32 , Processed in 0.062920 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表