冰箱温度下不去

[复制链接]
发表于 2018-8-7 07:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3开门冰箱内漏,下面冷冻,中间变温,上面冷藏,开背6的铜管盘管,冷藏按照原来的管路盘管,变温以前的管路在上下盘的没办法也按照冷藏的盘管方法在后背盘管。管路走向从冷冻出来先进的冷藏,再进变温。盘管后保压,抽空加制冷剂。试机冷冻到-22度 冷藏7度,变温9.5度 后下降很慢甚至不下降,不停机,应该还没到达停机温度。  为啥下降很慢甚至不在下降。是盘管出现了问题吗。高手分析下。  刚开始开机一段时间回气管结霜,抽出一部分制冷剂,现在不结霜了。
发表于 2018-8-7 07:41:30 | 显示全部楼层
放一点氟看看。
发表于 2018-8-7 07:45:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你自己也意识到了是温度还没达到停机温度,应该是盘管还不够,或者与内壁接触不严。不要认为与原机的盘管一样,其实不同,管子的传热性能存在差别,应该尽量比原机多盘一些,弥补缺陷。
毛细管应该进冷冻管,然后再进中间的微冻室,最后进冷藏。正常微冻室的温度是-7度左右,冷藏初次开机的停机温度在-4~-2度左右,比微冻的温度高,所以冷藏的盘管应该在最后。微冻室占箱体小,只盘后背要求排密管子,否则是不可能达到制冷温度的。
发表于 2018-8-7 07:47:41 | 显示全部楼层
拔掉电等下再试试。很多是加F太快太多
发表于 2018-8-7 17:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:51:50 | 显示全部楼层
TZL520 发表于 2018-8-7 17:26
也没说有没有电磁阀

没电磁阀,从新盘管了
发表于 2018-8-7 18:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-8 10:01:13 | 显示全部楼层
用6的管子盘冷藏最少多盘一个来回,软冻最少盘3米后背盘不下就盘一部分在软冻室内上壁。毛细管从冷冻到软冻到冷藏最后回压缩机,抽空加氟合适就好。
发表于 2018-8-8 15:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你这个三开门冰箱,带不带电磁阀的,有的三开门冰箱走的线路很奇怪,所以,先要把原来怎么走的搞清楚,再盘比较好。要不然可能永远达不到效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 06:12 , Processed in 0.033093 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表