2p格力柜机继电器吸合马上就跳开

[复制链接]
发表于 2018-8-6 22:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一个格力2p的柜机

不制冷,发现压缩机温度很高,应该是保护了。量了压缩机线是通的,还是倒了两瓶水降温。

再开机还是不行,发现开机几分钟继电器闭合,然后马上断开  几分钟又闭合马上断开

开机时间长的话面板有一次显示E5

新手维修,有没有老师指导一下
发表于 2018-8-6 22:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
电流多少,高吗?
发表于 2018-8-7 08:04:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
世上无难事,只要肯花钱。
发表于 2018-8-7 08:24:10 | 显示全部楼层
为什么会跳,电流还是压力异常
发表于 2018-8-7 09:26:19 | 显示全部楼层
测下电流,这种现象排除电压问题,基本是压缩机挂了。
发表于 2018-8-7 09:40:39 | 显示全部楼层
压缩机恐怕 日踏了 !!!!!
发表于 2018-8-7 10:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-8-7 09:40
压缩机恐怕 日踏了 !!!!!

大师傅,能不能加个好友  有没有什么资料看,两个夏天现在还是半桶水  
发表于 2018-8-7 11:16:16 | 显示全部楼层
晋江维修师傅 发表于 2018-8-7 10:56
大师傅,能不能加个好友  有没有什么资料看,两个夏天现在还是半桶水


我也是 半瓶子水。
你加  西安周涛老师吧 !!!






发表于 2018-8-7 17:45:24 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-8-7 11:16
我也是 半瓶子水。
你加  西安周涛老师吧 !!!

大师谦虚了
发表于 2018-8-8 22:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
压机过载保护