美的3匹空调回气管结霜什么原因导致的?

[复制链接]
发表于 2018-8-6 20:46:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间帮一个用户看一台三相电的美的三匹空调,回气管结霜,制冷效果还行,压力在0.4左右,什么原因导致回气管结霜那,制冷正常就接着用了,就看内机冷风有点雾气,感觉可能开的时间长,内机散热片有点脏,应该影响不大,今天打电话说不制冷,明天打算去看看,望大师们指点一下?
发表于 2018-8-6 20:53:31 | 显示全部楼层
清洗内机,或者内机风速不够,当然还可能粗管瘪了等等。
发表于 2018-8-6 20:56:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你已经发现问题,但没有认真对待
发表于 2018-8-6 21:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-6 21:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器脏堵,清洗蒸发器解决问题!
 楼主| 发表于 2018-8-6 21:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
小企鹅 发表于 2018-8-6 20:56
你已经发现问题,但没有认真对待

没有当回事
 楼主| 发表于 2018-8-6 21:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-8-6 20:53
清洗内机,或者内机风速不够,当然还可能粗管瘪了等等。

装了有两,三年了,忘了以前结没结
 楼主| 发表于 2018-8-6 21:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-8-6 21:00
这个现象是内机分液头一根畅通一根微堵,这样会造成低压比较低于是加氟,前端压力加强后内机效果差不多了, ...

说的有点深奥。你的意思是管道有瘪的地方,还是系统有微堵
 楼主| 发表于 2018-8-6 21:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
嘻嘻哥1981 发表于 2018-8-6 21:06
蒸发器脏堵,清洗蒸发器解决问题!

明天就清理去
发表于 2018-8-6 21:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 05:54 , Processed in 0.061298 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表