换压缩机,盘管后结霜不全求助!

[复制链接]
发表于 2018-8-6 18:11:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
300升展示柜,134,,6元一厅,加到高压1.5,低压0.1运行5小时,管道结霜一半,高压1.3,低压不变。,继续加氟到高压1.5,但是前一半霜就全化了,管道只有露水,然后再放一点氟,管道又开始结霜,但是还是只有一半结霜,,压缩机单独打气很有力,,希望各位师傅分析分析,可能有哪些问题呢?谢谢回复
发表于 2018-8-6 18:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
六元一厅是什么意思?如果是6元一瓶的134的话,就是制冷剂不行!
发表于 2018-8-6 18:26:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
结霜不全的原因有:
1、散热不好;
2、压缩机的效率低;
3、加氟过多或过少;
4、氟的质量差。
发表于 2018-8-7 07:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-6 18:26
结霜不全的原因有:
1、散热不好;
2、压缩机的效率低;

盘新管道,毛细管的长短也影响结霜的好坏吧,
发表于 2018-8-7 07:32:08 | 显示全部楼层
铥了悻褔的潴 发表于 2018-8-7 07:18
盘新管道,毛细管的长短也影响结霜的好坏吧,

结霜不全,或者结霜不起,也与毛细管的长短有关吗?概念要搞清楚,不要什么事都怪毛细管。
发表于 2018-8-7 07:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-7 07:32
结霜不全,或者结霜不起,也与毛细管的长短有关吗?概念要搞清楚,不要什么事都怪毛细管。 ...

荣版正想咨询一下你,冰柜重新盘管道,换毛细管后,制冷效果一般,底下的有点管道不结霜但还有一点薄霜,不明显,是什么原因,用什么方法判别毛细管长短正好,望大师分析一下,一直很迷惑,
发表于 2018-8-7 08:38:22 | 显示全部楼层
铥了悻褔的潴 发表于 2018-8-7 07:56
荣版正想咨询一下你,冰柜重新盘管道,换毛细管后,制冷效果一般,底下的有点管道不结霜但还有一点薄霜, ...

“霜”来自于空气中的水份,箱体容积就那么大,空气中的水份也就那么多;盘管结霜也是按制冷的顺序来的,先冷的先结,后面结的霜肯定薄,这是符合逻辑变化的,有什么可“迷惑”的呢?
发表于 2018-8-7 09:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-7 08:38
“霜”来自于空气中的水份,箱体容积就那么大,空气中的水份也就那么多;盘管结霜也是按制冷的顺序来的, ...

怎么判别新换的毛细管长短正好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 06:09 , Processed in 0.059493 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表