RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 摩卡哥 于 2018-8-6 15:57 编辑

   本单位新装空调100多台。最近客房保修说一台效果不好,一台漏水(漏水的厂家售后来过说湿气太大修不了不是空调原因)。保修售后说没有时间来。卖方打电话叫我帮处理一下。第一台上压力表压力3.5左右(气温30度),温差7度偏低。加R22到压力4.5温差达到12度。正常了(房间有25平方向阳)。我和住户说温差正常了客户也认可了。他自己家就是卖空调的。
第二台空调水呼啦啦的往下滴。温差9度多点。水管一滴一滴的很慢。以为堵住了。嘴巴吹不管用。拆开面板看到结冰了。马上想到论坛说少冷媒会结冰。于是上压力表,一看压力5.56.不对呀。刚才那台才4.5房间一样空调一样,是不是多了呢?(好像论坛有说过多了也会结冰)新装空调都加管的大概也加了R22。于是决定放了看看。当放到5.0的时候就停止了。把内温传感器放冰块上开制热化掉了冰块。接着制冷量温差12度以上,观察10分钟左右出水口水很多能连贯而下。觉得应该好了,今天遇到客户问他还滴水么说不滴了。
   今天把这事在群里说了一下。一位大神说不可能我吹牛。冷媒加多了蒸发器结冰他就吃了空调。他修了10多年空调没有遇到过还说了一些理论。那么问题来了论坛大神你没遇到过么?我真是有嘴说不清呀事实就是这样。好端端的背上一个吹牛的罪名 结冰照片是拿冰块摆拍的是给卖方看的
44.jpg
发表于 2018-8-6 16:09:25 | 显示全部楼层
厂家加的氟多,压力高,结冰,一串问题,
发表于 2018-8-6 16:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
结冰在一定的条件下,是可能的,谁说不可能,说制冷剂出厂偏多,还是比较少的,只有他人加过制冷剂,可能性偏大,尤其加过管子的,有些不懂,就是乱加,反而造成制冷效果下降。
发表于 2018-8-6 16:34:08 | 显示全部楼层
着是制冰机呀
发表于 2018-8-6 16:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
可能新空调压缩机性能好加多了可以提高制冷量,也可能当地湿度大
发表于 2018-8-6 17:29:16 | 显示全部楼层
结这么多还是没见过,风机转速如何?
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
cyh9ww 发表于 2018-8-6 17:29
结这么多还是没见过,风机转速如何?

转速正常。反正放掉后温差也正常了出风量对比其它一样。
发表于 2018-8-6 19:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-6 20:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉就算是电子膨胀阀卡阀,回气压力会低一点蒸发温度低了,结冰正常。如果回气压力还很高,蒸发温度也不会低。结冰不知如何解释
发表于 2018-8-6 21:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 06:46 , Processed in 0.062682 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表