查看: 2502|回复: 11

春兰冷暖空调,效果差

[复制链接]
发表于 2018-8-6 10:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台春兰25冷暖空调,用户说制冷效果差。凝结水管不滴水,测电流3.8A(额定3.5A),接压力表6.2kg/cm2,环境温度约37°,感觉偏高,放气,马上冷凝水就开始滴下来,再放到5.5kg/cm2,滴水较多了,粗、细管都显结露,但水不成溜,电流还是较大。摸蒸发器只有约一半凉有冷凝水,再加氟蒸发器凉的面积增大,再加压机保护停机,没办法再放一些。始终不能蒸发器全凉。内风机感觉风较小,停机拨动扇叶轻快,检查电容,额定1.5UF实测1.34UF,调风挡没变化,可能其他电路有问题。折腾了近4个小时,只能这样了。大家帮忙分析一下。
发表于 2018-8-6 10:54:44 | 显示全部楼层
把内外风机电容包括压机电容检查一遍,不行的有怀疑的换掉,同时清洗内外机,再不行换压缩机
发表于 2018-8-6 11:10:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机不中了
 楼主| 发表于 2018-8-6 11:18:37 | 显示全部楼层
看看试试 发表于 2018-8-6 10:54
把内外风机电容包括压机电容检查一遍,不行的有怀疑的换掉,同时清洗内外机,再不行换压缩机 ...

刚启动时压力较低,不过半分钟压力就升高,是启动惯性引起的吗?这算正常现象吗?记得以前有类似案例,回气管压力较高,大师指导应该考虑四通阀串气,但不知如何准确判断。由于自己第一气焊水平没把握,第二外机在23楼外面小平台上放着,所以没把握不敢动这里。现在毕竟是初学阶段,没把握的真不敢乱动。另外你们维修后都能保证蒸发器结满露吗?自己弄过几台总是电流、结露不能兼顾。
发表于 2018-8-6 11:37:08 | 显示全部楼层
外机散热不好!
发表于 2018-8-6 13:03:31 | 显示全部楼层

支持你的观点。
发表于 2018-8-6 13:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
压机老了,背不动了,该退役了
发表于 2018-8-6 14:08:42 | 显示全部楼层
lzzhou 发表于 2018-8-6 11:18
刚启动时压力较低,不过半分钟压力就升高,是启动惯性引起的吗?这算正常现象吗?记得以前有类似案例,回 ...

电流、压力、结露综合考虑,刚启动压力低正常一会就正常,23楼一定注意安全,让我不安全的给多少钱都不干
发表于 2018-8-6 18:20:31 | 显示全部楼层
系统里是否存在空气?
发表于 2018-8-6 21:48:57 | 显示全部楼层
散热不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 08:00 , Processed in 0.060068 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表