请教一下关于R22双级机中间管路问题!!

[复制链接]
发表于 2018-8-5 22:13:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教一下双级制冷机一级和二级之间的连接管路烫手正常吗?该管路出厂带保温层,原理上讲应该是凉的,现在特别烫,是什么原因造成的?
发表于 2018-8-5 22:49:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-6 00:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没干过双极不知道,一起学习下
 楼主| 发表于 2018-8-6 05:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
那怎么出厂加个保温层什么意思?
发表于 2018-8-6 06:25:07 | 显示全部楼层
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-8-6 05:59
那怎么出厂加个保温层什么意思?


双级压缩机,低压级的排气排入中冷器(中间冷却器),由高压级吸入再压缩至冷凝器。低压级的排气为“中间压力(中间温度)”,随着低压级的负荷温度逐渐降低,低压级的吸气温度会很低,此时低压级的排气温度也会较低的,当低于当时的露点温度时,可能会结露。对于小型的双级制冷或复叠式制冷系统,为防止结露,常常会外加隔热保温套。
发表于 2018-8-6 06:35:11 | 显示全部楼层
一级和二级制冷之间是没有连接的管路,系统是分开的。是不是你看错了。
加保温的管子烫手一定有问题。
发表于 2018-8-6 08:30:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-6 09:11 编辑

楼主不可能会将设有外保温套那么大,那么明显的管路目标看不清,理不顺。双级制冷系统,除非现在有把中冷器设在机体内的一体机外,其它无任是多机组合式双级制冷系统,还是单机双级制冷系统,相互之间都必须有连接管路的。
双级压缩制冷循环原理图:

t01087de7619e7a5367.gif

小型双级压缩机机组图:
963a18b6e63247f393d00c376320ee56.jpg
QQ图片20180806083852.png

别把复叠式的制冷系统与双级制冷系统搞混了,复叠式的低温级和高温级是分开的,是不能连在一起的。
复叠式制冷系统循环原理图:

65e75f5c63f4697be70fe5e8f7.jpg
 楼主| 发表于 2018-8-6 16:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
中间管始终很烫是什么故障呢?那个保温层可不可以去掉?
发表于 2018-8-6 16:57:45 | 显示全部楼层
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-8-6 16:03
中间管始终很烫是什么故障呢?那个保温层可不可以去掉?

那是低压级的排气管,虽然是中间压力,排气温度在50~80度左右,冷却在中冷器中,依靠中冷的节流液体液位换热冷却。不必拆除保温套。
排气温度高,应检查中冷器的液位是否过低;低压级的压缩容量是否满负荷(气缸是否都投入工作);低压级气缸的气阀组是否完好等。
发表于 2018-8-11 18:38:13 | 显示全部楼层
学习见识一下双级机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:59 , Processed in 0.064511 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表