求助!风冷式冷却系统压缩机报过热故障

[复制链接]
发表于 2018-8-4 23:44:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师好,厂里的风冷式冷却系统报警,压缩机过热保护,电流14安左右,低压0.2mp,怀疑压缩机缺冷媒,结果加注以后低压依旧起不来.放空清理过滤器,未发现有堵塞现象,重新抽空定量加氟(铭牌11.5kg),加到六公斤左右就加不进去了,开机加注高压和低压都显示1.5mp,依旧加不进去,膨胀阀下部结霜低压管路结霜,加注管稍微放冷媒,低压立即降到0.2mp高压不变,接着加注一点点低压又重新回到1.5mp.重新拆开清理膨胀阀座及管路未发现异常,更换备用膨胀阀,重新抽空加氟,故障依旧……因为此冷却系统牵扯到厂里的环保数据,恳请各位老师赐教!
IMG_20180803_172337.jpg
IMG_20180803_172346.jpg
IMG_20180803_172457.jpg
IMG_20180803_172400.jpg
发表于 2018-8-5 08:24:52 | 显示全部楼层
看描述还是有堵的嫌疑。因没见过整机结构,不好发表建议。
发表于 2018-8-5 08:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用氮气充洗系统试下,不行就请人吧!
 楼主| 发表于 2018-8-7 10:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
房子先生 发表于 2018-8-5 08:57
用氮气充洗系统试下,不行就请人吧!

用氮气清洗过管道
发表于 2018-8-8 17:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
你看看外交换和没交换脏不脏
发表于 2018-8-8 21:12:32 | 显示全部楼层
铭牌看不清楚 什么压缩机多大的 机器多大的 环境温度多少 水温多少 这些都不说不好判断还有机器干嘛用的  你这个机器最大的可能性是盘管变形